请教---控制导热油阀门  是否需要有防爆要求  谢谢
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-12-21 21:47:17 | 只看该作者
请高手解惑( p& B/ l) b2 e* h# `1 J5 F/ c3 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-12-22 10:02:30 | 只看该作者
看你系统怎么考虑了,单独设立热站的,就不要防爆,可以按热油锅炉房考虑,有距离限制,
: B+ l% B  C$ H- ]' k0 w" Q不单独设立热站的,环境有防爆考虑的,比如化工,比如一些有防爆要求的车间,当距离比较近的时候,要用本安系统,这些都有专门规范,你看一下,就行了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-12-23 19:16:25 | 只看该作者
谢谢  考虑到环境不属于化工等存在易燃易爆等隐患因素   则采用无防爆要求阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-12-23 20:51:31 | 只看该作者
就系统本身而言,没有一定要防爆.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-12-25 12:35:14 | 只看该作者
力顶天 发表于 2010-12-23 20:51
$ R* T9 j9 g6 t5 P5 Q就系统本身而言,没有一定要防爆.

# F2 X/ F! d/ z可否说得详细一些  谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-12-25 19:29:17 | 只看该作者
回复 dlp 的帖子2 M! I4 p4 O2 }% W

8 t$ m! n, W: W3 f9 Q- `做热油系统国家没有强制要求要有防爆要求,但做热油系统一定要安全阀设立在较高位置,并要调置旁通放气阀.不然可能会产生爆炸的危险.同时如果有软管的话,一定要用金属软管.阀门和管道、法兰要比较系统压力高一级。密封应用金属包覆缠绕垫。