公司现在新增一台设备需要冷却水,末端冷却水压力要求0.3-0.4MPA,目前有一台离心水泵,但是他已经供给车间的其他设备冷却,不知道整体是否够用,现在的这台新设备离水泵150米左右,要达到这样的水压,请教管路管径要什么设计?望大师们指点指点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-31 09:40:32 | 只看该作者
关键参数流量要知道!9 b- v: Y1 f6 g% H# e
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-5-31 09:44:12 | 只看该作者
加三通装压力表
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-5-31 09:53:51 | 只看该作者
估计不够,
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2018-5-31 10:02:44 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2018-5-31 10:10 编辑
# V/ u# V$ \" t1 ?
0 V' _0 ~$ y$ Z新设备的需水量是多大?用公式d=(4*Q/pai*v*3600)^1/2计算,计算之后圆整。! i. ~, B  m" ^2 |- F1 k! b

  o$ i9 K* |/ \# ?" }$ Xd是水管的公称直径,m;# f" W4 W2 i! q% `
v是水管内水的流速,m/s;" Y& R; N0 ~  G2 \
Q是水流量,m^3/h;
3 F. n+ M/ m8 Z. T2 `& W4 r) |. u# `% L
水泵的扬程要核算下,水从水泵出口到达新设备入口能不能达到0.3~0.4MPa的要求。0 x1 W9 y! ?  d: P7 }4 C6 ]% \; B
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-31 10:07:47 | 只看该作者
本帖最后由 闲来无视 于 2018-5-31 10:20 编辑
  L* o5 m, z2 g$ G" R% J, f! L& A- H* I/ i9 y' S0 v
扬程44M,压力大概是0.43Ma.压损按照每10米0.1~0.3ba计算,150米的压损大概是0.15MPA来计算,末端压力大概是0.28MPA.泵出厂的时候进出口已经固定的了,那么只能在管路上优化达到减少压损。1尽量减少弯头的数量,弯头的压损远远大于通道上的损失,2入口的管路大一级,3泵的设备的高度差减少,这样减少龙头损失。暂时就想到这么多;楼下的继续补充,补充一下,楼主最好和厂家拿到扬程-流量图,这样分析更透彻点
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-31 10:52:26 | 只看该作者
闲来无视 发表于 2018-5-31 10:07" Y# T) G2 e4 o9 k5 S
扬程44M,压力大概是0.43Ma.压损按照每10米0.1~0.3ba计算,150米的压损大概是0.15MPA来计算,末端压力大概 ...
' h4 w$ t8 \7 l
好的谢谢
' b, A: c# G( s! p, c现在一个关键是这个泵供给其他车间损耗了多少未知,所以不知道新的设备的管路要用多大的管,  V, |! k; p6 K2 X/ l' `7 E4 x6 t
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-31 11:07:38 | 只看该作者
楼主可以再加一台增压泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-31 14:35:59 | 只看该作者
本帖最后由 山中渔人 于 2018-5-31 14:38 编辑 & c" F" O& b& L) l$ J  P9 H

$ a/ b9 I' J) b' Q' _/ h& ^第一点:未端冷却水出水口径是多大,(这点很关键)口径决定流速
$ Q6 E9 d7 e6 ~& {) H, S9 G第二点:看你那水泵参数应该是不够用的(出水口径大余15mm)# }  h& F$ f8 L+ }
第三点:试水端增加一个蓄水罐再加个小水泵就没问题了图中尺寸请忽略
$ \0 X  x2 g5 g/ g. N8 L

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

好专业  发表于 2018-6-1 18:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-5-31 14:42:47 | 只看该作者
本帖最后由 山中渔人 于 2018-5-31 14:46 编辑 + K9 e9 }7 ?5 F: v; a1 }5 Z: Q

$ \9 J+ H( W& d6 b2 W试水端与水泵间还应增加一个调节阀与压力表调节,压力必须要大于你需要的压力才能调节大小!7 M. t4 Z& F4 q- K7 C
0.5-0.6MPa就够了0 k) u& }( B0 Q3 u" ^/ }' E2 U. ]
* @, F$ q0 o" x( u6 F