机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2606|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

角度编码器---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-30 14:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好,我们有台数控刀位用的是德国BALLUFF的角度编码器,型号BRGE1-WFE08-EP-P-P-K-02,工作电压24V。因换刀不正常,怀疑是编码器的事,我从另一台床子上拆了一个,换上后工作正常。可我们上海巴鲁夫的代理买来一个,同事换上后面板就启动不起来,后来就烧了,不知什么原因。望有这方面知识的同仁能给个解答,谢谢了。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-5-30 20:04:38 | 只看该作者
换上后面板就启动不起来,后来就烧了
# H7 F% _( Q1 q# R5 G: c: }明显是线路接反了,晕.不是有图纸,为什么搞烧了呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:00:52 | 只看该作者
问题解决了。; R+ `* D+ c! _; T1 z
我看过了接线是没错的,编码器里面一个芯片原型号是UDN2580A的,后来买的是UDN2550A。编码器型号没有错,不知怎么回事,可能载流大小有关吧。后来我们换了一个同型号的芯片,刀台正常工作了,一个编码器8000人民币呀,不知道有没有国产的。
回复 支持 反对