发表于 2018-5-7 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个这样的事情,产品为电子产品(带元器件),需要进行一些生产设备。对与产品接触的零部件提出了防静电要求——一般都是一些防静电非金属材质(以前碰到的都是这样)。后来厂家制作的定位板为铝板,说是设备进行接地用铝板就是和接地导通,起到防静电作用.请问是这样的吗?在此谢谢啦!; v  e1 l6 v1 h* h, Q' @
1 r* w+ Z/ a7 t; o! O$ z
8 O5 w5 z2 c0 H4 z, F7 j2 j
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-7 13:57:35 | 只看该作者
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:00:13 | 只看该作者
universal 发表于 2018-5-7 13:576 q" K6 H0 k7 C/ X5 a
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
7 x$ W, T6 l9 j' `4 Y
谢谢!
- {" D9 G$ Q1 Q3 w* q
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-5-7 15:38:36 | 只看该作者
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。: g* `1 @  `% i; t9 s
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:39:45 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 15:38  s  u' y( p% v$ f; J" ]& }9 Z8 Y8 v; z3 y
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。

2 F6 j5 Y; N9 l% v你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?
  {1 c: B% f9 N) p( d( W! L0 f: e! Z$ m1 U' C" [. M3 B: [
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-7 16:46:38 | 只看该作者
非标男 发表于 2018-5-7 16:39
# k, m5 E* g! `5 [3 M+ L/ M3 k你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?

6 D7 [% ^, E- _$ c3 R# J每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应的标准
5 y0 T8 o9 F* X* C$ u7 e1 ?. o
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:44:40 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 16:469 ?2 ?7 ^, }6 f+ t" L" u8 i
每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应 ...
2 l$ d6 n, z( ]6 l7 f, o
非常感谢您。初步了解了下,进行一个汇总,不知道理解的对不对?防静电是要用一定表面电阻的材料制作,是可以进行导电的,释放是温和缓慢的。1.绝缘体是不行的,无法把产生的静电释放。2.金属材质,电阻太小,在进行放电时瞬间的电流或电压过大,也会击坏产品.3.由于功能不一样,所以工厂里面设备的地线与静电地线会不同。
& d9 k$ y+ {7 L& ]/ @1 {* N; q) R1 l( s( P
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-22 11:30 , Processed in 0.048708 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表