楼面承重设计标准为400公斤每平米,请问怎样理解?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-4 11:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    楼面承重设计标准为400公斤每平米,单台设备的重量约3吨,其占地面积只有1.7平米,是否可以放到该楼面上?
/ o; Z4 C- U0 S0 c1 W$ V    按重量3吨除以0.4吨需要7.5平米的面积,但实际支撑只有1.7平米只承载0.68吨,请问是否存在局部过载?(设备在使用时受力可以或略不计。)
7 S2 M$ A+ |8 W! {! x. E: d! {
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-4-4 14:30:18 | 只看该作者
你说是平均荷载,并且一定面积内只能装几个这种荷载,
- w  U0 }4 O& T& M8 L: M7 O: O/ _8 D: A
你那个是肯定不行的,毫无疑问,你设备该装在‘工业厂房里面’,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-4-4 22:07:20 | 只看该作者
不放心的话可以在机器下面垫个8平方米的东西,比如铁板木头什么的

点评

谢谢!有这个想法,但还是征询对这更专业的,这个出问题就是大问题!  发表于 2016-4-5 12:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-4-4 22:23:59 | 只看该作者
需要做基础,比如通过垫东西来加大接触面积或者在下一层设置梁提高楼面承重

点评

谢谢  发表于 2016-4-5 12:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-4-4 22:52:18 | 只看该作者
有塌下来的危险

点评

谢谢提醒!还是听998老师的,放在1楼。  发表于 2016-4-5 12:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-4-5 12:14:43 | 只看该作者
2266998 发表于 2016-4-4 14:30 0 N: q  K2 k/ p7 x
你说是平均荷载,并且一定面积内只能装几个这种荷载,
( h$ F' r, E! U9 H5 A
+ @1 A  A* y; r! G, A; f7 ]你那个是肯定不行的,毫无疑问,你设备该装在‘工 ...
2 s- I3 T6 }% B8 N! s
      非常感谢!
# V; ~7 l, N  b' @      现在新租的厂房原来是做家具的,一楼面积有限,楼面有好几层闲置,想着能否“充分”利用楼上空间,现在还是放弃吧,在1楼挤挤。非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员