关于同步伺服的惯量比问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-12-27 15:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
大佬们, 使用同步伺服电机, 有用到惯量比20以上的案例吗, 启停反应是否会慢, 使用效果如何
2#
发表于 2021-12-27 16:55:57 | 只看该作者
一般直线轴伺服的不超过25,步进的不超过11。旋转轴可以更大一点,30-40左右。
3#
发表于 2021-12-27 17:09:24 | 只看该作者
看你要求了,高响应高精度场合要控制在3-5以下,惯量比也越大,反应就越慢,对电机运行状态的影响越大,轻则影响精度,重则产生共振、抖动
4#
发表于 2021-12-27 17:29:26 | 只看该作者
要看使用场合,有些惯量比到30都是可以用的
5#
发表于 2021-12-27 22:17:58 | 只看该作者
伺服电机需要惯量匹配,日系列10倍与电机惯量左右(不同品牌有差异),欧系的20左右. 一般来说欧系的惯量都小,因为他们电机做的是细长的.
6#
发表于 2021-12-27 22:56:21 | 只看该作者
有用到惯量比40多的结构,是一个分度盘旋转结构。能用,但是启停就不能太快。总之哪怕不是很快速的运转机构,也尽量不要让惯量比超过20.
7#
发表于 2021-12-28 08:23:29 | 只看该作者
你看电机选型参数啊,每个电机都不一样的,有5倍以下的,也有30倍以下的
惯量不匹配,电机会抖
8#
发表于 2021-12-28 09:01:35 | 只看该作者
分应用场合
9#
发表于 2021-12-28 09:56:28 | 只看该作者
如果不是频繁起停应该没问题吧
10#
楼主 | 发表于 2021-12-28 10:08:21 | 只看该作者
各位大佬, 工况是起步要求反映较快 , 精度高, 停止要求没那么高, 我可以安装减速开关提前进行减速要求