防止电动机损坏事故* [+ g; ^/ m( _/ U' s c6 G
18.1电动机可以在额定电压变动-5至 10范围内运行( d; z4 R' `/ c
18.2电动机在额定出力运行时,相间电压不平衡不得超过5.6 E1 c* m. S. H# F
18.3电动机大小修后投运前应检查测量电动机绝缘合格。
8 ~8 l) Y. j% ?% D18.4发现电动机进水、受潮现象时,应测得绝缘电阻合格后方可启动。
/ P2 k g6 ~+ b7 o/ J' d$ t, b& a7 a# a18.5电动机事故跳闸后,应测得绝缘电阻合格后方可启动4 B5 A ?0 ]1 Z: A' B+ ]) \
18.6电动机润滑系统、冷却系统投入正常,电动机所带机械部分完好,允许启动。+ t( b& s! P$ L* |
18.7严防电动机因断油、轴承内套松动,轴承磨损,大幅度振动而造成电动机转子扫膛。8 S9 I( B8 v. k. i
18.8严防因机械在带动电动机转子反转的情况下启动电动机的运行。
# v8 ?( v+ y' g- \) r3 g18.9电动机启动时应监视启动电流,起动后的电动机电流不应超过额定值,转速和声音正常.
+ g& l8 ?- A& J; ^/ R2 Q18.10正常情况下,电动机在冷态允许起动两次,起动间隔>5min;热态允许起动一次;对于起动时间不超过2--3s的电机,在事故处理时可以多起动一次.
( H# n6 A0 r9 O8 e' u+ L' Y! U18.11电动机正常运行时,检查电机振动、温度是否正常.
) S, ?# K# ~$ Q18.12防止电动机的非全相运行。# k1 e, W4 j, I, T
18.13尽量避免在厂用6kV母线电压降低的情况下进行启动。
$ {" e: E& e* l7 ]& l" C18.14对带空气冷却器的电动机运行时,应注意空冷器不结露问题,防止因结露而导致电动机的绝缘水平下降而造成电动机烧损。
1 ~' N& c9 Y' o2 z$ f$ s: }18.15运行中的电动机发生电动机冒烟、着火;电动机轴承或静子线圈温度急剧上升,并超过规定值应立即停运 |