机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6119|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

风道内平均压力3kpa,滤网前后压差在30-200pa,如何测差

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-6 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风道内平均压力3kpa左右 ,滤网前后压差在30-200pa之间。有什么元件和方法可以测差
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-9-6 11:25:06 | 只看该作者
在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
% C, n* \. [; R; H2 M
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:47:49 | 只看该作者
海风1006 发表于 2017-9-6 11:25, @3 E* ^) E+ \0 X, k
在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
- ?$ E; @6 ^; i* b2 ~  c. l( G, `
精度太差了,主要是有基础压力3kpa,量程选大了精度就达不到) m7 I2 v+ }9 S
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-9-6 14:31:35 | 只看该作者
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-9-6 15:45:44 | 只看该作者
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-9-6 15:46:46 | 只看该作者
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:14:01 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-9-6 15:465 Z* |9 \8 d' h9 C8 V  P! i4 Q5 C
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
; o  j. _- n, `: O, V- Y
压差传感器我问了问淘宝量程也要选3kpa以上的要不测不了,我买个变频器把风机流量变小算了。早知不用客户给的这风机了,流量太大。

点评

量程不够。  发表于 2017-9-6 20:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:14:28 | 只看该作者
苏州装配工 发表于 2017-9-6 14:310 C$ {9 Q& h% z. `' G2 E
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
6 j/ X+ d* t2 z+ k+ A1 r0 `
谢了
# r) d% V" y- a5 c2 \3 n# h% E: o; p8 b% O; X/ r
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:15:56 | 只看该作者
702736 发表于 2017-9-6 15:45
/ \& }1 w) A, M2 C# @) Z# {0 ?用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可
% g. Y/ c) z$ k1 j; l
这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
9 P; L  v) \3 f# T- k; A; `
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-9-6 16:49:17 | 只看该作者
qq652247382 发表于 2017-9-6 16:15
' a. U, [1 ~6 z4 j# }8 {2 ]这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
: {6 P6 P( v! {4 J
不对,量程根据压差,耐压根据基础压
5 m0 ?" Z" o1 E% }3 X: X. V
回复 支持 反对

使用道具 举报