机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 12614|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

小型PLC输出点损坏后的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-12 13:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小型PLC输出一般采用晶体管或小型继电器。许多厂家在使用PLC时,为降低成本,往往用其输出点直接控制 接触器线圈或电磁阀,因控制电流过大,使得晶体管容易 击穿或继电器触点粘连,造成输出失去控制作用。
8 a* k  {! j& d; ?; s   将输出点损坏的PLC处理后,当输出点在出现故障时无需拆卸PLC就可以更换,大大降低了设备的故障停机时间。现以继电器输出型为例介绍方法如下:
& C6 T4 _, [7 n# K" G7 b" s  1、将PLC接口板上所有输出继电器焊下;! u: }8 A! E( |4 P6 o
2、将接口板上控制继电器线圈的线路与相应的输出接线端子线焊接。1 X8 E3 S# t* A! j" a9 V1 D
3、在电柜内合适的位置安装与原PLC内部继电器线圈控制电压、电流相当的小型继电器,将小型继电器的线圈控制线接到 PLC相应的 输出端子上 ,再用每个继电器的输出触点控制相应的接触器或电磁阀。$ R: R5 |  J( U
    + B/ Y9 P) J2 }5 g/ G4 Z% f- |
  使用上述方法需要 注意两点:1、外装小型机电器线圈的控制电压、电流应与原PLC内部的相当,可具体参照PLC的使用说明书 ;4 c% l" i& }  \9 h+ Y) g
2、 有些型号的 PLC采写时会造成控制程序的丢失,故拆卸时应注意电池,防止ROM掉电程序丢失,故应在拆卸前最好将程序备份,以防万一。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-5-16 18:05:19 | 只看该作者
分晰及叙述的非常好,借鉴了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-5-17 01:30:07 | 只看该作者
谢谢能源员来这里进行技术交流。欢迎大家能多来这里进行交流。 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-6-16 11:45:16 | 只看该作者
这个,只能说学习了
- d& j0 {8 n; J- W- R/ t* j+ L
* C9 T! N0 b. {* U4 x找个机会试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-7-5 14:58:08 | 只看该作者
这种方法不错,我们也采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-7-5 22:11:15 | 只看该作者
很不错的方法,很值得学习,实践中总结出来的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-7-15 09:50:40 | 只看该作者
很有用,对我来说,谢谢,呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2008-7-19 13:27:03 | 只看该作者
不错的建议,我看我们公司的维修人员也可以用此方法解决目前的状况了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2008-8-23 15:31:35 | 只看该作者

就是有点麻烦。。。

像这样处理,还不如从根本上改变输出电路来得快。。。
: P9 w+ J1 z, e6 b3 @
4 g5 A$ W) S' E2 z7 `# R我一般是修改程序,换成空余的点上去。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2008-9-3 22:41:30 | 只看该作者
一次误将220V交流电(负载为接触器)接到西门子LOGO!的24V晶体管输出端居然没有烧坏,很是意外。