机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5453|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

PLC程序在什么情况下会出错?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-16 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的,我们的机器(锁螺丝机)出到客户那里出现死机的情况,然后我们给客户换了台新机,过了一周又死机!而第一次出问题的机器出到另外的客户又没问题了,有几点情况说明下:
+ ^0 r! C$ R4 D4 w" }- q1、两台机是同型号的,所用配件完全一样,
9 z/ H2 y6 m* \0 ^2、PLC(松下60T)的程序都用好几年了,一直没出问题(出现死机是第一次)5 _4 o4 x$ \1 N, g
3、这种型号与配置的机,我们几年内出了差不多1000多台,第一次出现死机。. j2 Z) _7 t* s, t
我想请问下大家,PLC的程序在哪些外部条件影响下可能会出错?比如接地?
; c+ I. f0 u! ^; s0 b! N干扰?等等,谢谢了!
7 u9 Y8 u0 H* j* q5 A
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-6-16 18:44:48 | 只看该作者
设备接地不良

点评

接地不良也会影响PLC出错吗?好像这家客户那边确实没接地的  发表于 2016-6-17 08:33
回复 支持 3 反对 1

使用道具 举报

3#
发表于 2016-6-16 22:38:58 | 只看该作者
先检查一下线路吧,,上周我们的设备出现异常,,处理了一周,,吧整个设备都拆了,还不行,,最后实在没办法,我就把私服的线路检查了一遍,,发现0V居然似接触非接触的情况,,用螺丝刀拧紧,,瞬间海阔天空了==、' x8 Q( k* I5 q

点评

伺服线路接触不良应该只是一个伺服不动作吧,我们机器死机后,按复位都没反应,只有断电后重启才行  发表于 2016-6-17 08:36
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2016-6-17 15:27:51 | 只看该作者
我的机器也是这样的,有时会死机,不经常,每次断电重启就好了,也没找到原因。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-21 17:31:49 | 只看该作者
学习
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2016-6-22 10:09:22 | 只看该作者
问题解决了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-6-22 19:44:15 | 只看该作者
程序本身没问题的话,多半是某个点的接触不良
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-22 22:36:46 | 只看该作者
电机卡顿 ,伺服驱动器 报闸 。
; Y1 h0 D3 a4 V1 `- W& {
. r# Q) k3 R2 d  L+ ?2 q机器抖动, 造成 程序 漏步或 锁死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:40:44 | 只看该作者
现在只能当机器是水土不服了,机器拉回来测试后OK直接卖给另一客户,目前无任何不良反映,
9 i! R8 w& X% y- b# v# H
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-10-7 10:21:23 | 只看该作者
亲身经历,欧姆龙CP1H  PLC ,没有接地干扰导致PLC出现致命错误死机,设置程序运行都能出错,动作不对,好像也影响到了扫描周期了。后来把地线接到了消防管道上,问题消失了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-10-2 06:40 , Processed in 0.058796 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表