发表于 2016-9-6 16:45:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编码器是否可以通过PLC控制伺服(步进/变频)电机的速度。 编码器的转度是恒定的,但伺服电机的转速会随时间的变化而变化,编码器为外接,不在电机端。  请问是否可以实现?

恒速控制.png (120.14 KB, 下载次数: 10)

恒速控制.png
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-9-6 16:49:46 | 只看该作者
编码器只是检测元件,不能当控制元件用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2016-9-6 16:56:58 | 只看该作者
编码器检测到转速然后反馈给PLC,PLC根据输入指令(编码器端的转速)比较纠正编码器反馈的信息,然后从新下命令给伺服电机达到PLC给出的指令,如此往复。    这样是否可以实现?

点评

当然可以啦  发表于 2016-9-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-9-6 17:45:57 | 只看该作者
叶片泵123 发表于 2016-9-6 16:56
编码器检测到转速然后反馈给PLC,PLC根据输入指令(编码器端的转速)比较纠正编码器反馈的信息,然后从新下 ...

可以的。但PLC要控制伺服驱动器,伺服驱动器控制伺服电机,伺服电机的旋转编码器反馈转速和角位移量给伺服驱动器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-7 08:30:20 | 只看该作者
可以的,编码器本身就是作为反馈使用的,编码器反馈脉冲信号(测速建议用增量脉冲型)给plc,算出当前点击转速,plc程序进行纠正
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-7 10:52:43 | 只看该作者
伺服电机不是都自带编码器的吗?外接编码器是可以,但干嘛要外接
回复 支持 反对