机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2646|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

S7-300子程序调用输出异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-2 20:34:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了& d. V4 Y  G, J, X2 \6 b% ~
0 K% Y8 }! C- B& ^6 d/ i- }% u, v1 M

$ r' n; R6 ]/ Z7 _补充内容 (2016-9-4 11:07):. z5 m& o% _- a/ @7 u/ B: R
已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个

2.PNG (14.81 KB, 下载次数: 63)

2.PNG

1.PNG (30.33 KB, 下载次数: 62)

1.PNG
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 12:54 , Processed in 0.055303 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表