我看到三种方案:1.经验公式:2*电机功率的开方+41 u6 I" T' n/ ~# \5 F: c0 j( [
                        2.根据负载情况确定(但具体没说怎么做)
7 c1 f/ S7 c& M                        3.当启动电流下降到平稳时启动
6 _8 K' I( t, b: i我现在想计算一个理论的时间,第一种方案可行,但我又觉得不知其所以然
: l! z0 N% H  ], M( X: s/ l9 n$ }& l                                          第三种方案到时听的挺有道理,但我不知道怎么计算,网上说的是看电流表+ p, I! O' o' ~# F5 E  Q  ~. b
希望大家不吝赐教
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-2-27 11:27:15 | 只看该作者
应该是电流的变化率到一定程度就可以切换,凭经验看电流表指针的变化速率。或者弄个控制器比如PLC监控切换
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-2-27 16:02:14 | 只看该作者
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
. q) z$ r! ^- @, g3 B$ ^8 x我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。% X7 j5 O  F6 {% X# J
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-2-27 16:02:21 | 只看该作者
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。( r! f* f# K$ @1 z  [' k2 k7 i
我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。' X' ~' o3 ^$ x( n
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。