对着膨胀螺栓思索了好久,终于有些眉目,先说个前提:
k/ W }, j4 J 固定板的通孔只能比螺纹略大,不可等同于套筒直径,另外之前有社友说,先给膨胀螺栓预拧紧,使套筒先微微张开,砸入水泥地基上的洞后,再松开,我认为是不可以的。7 \; z6 D- R7 T) |0 o3 q' Y1 v# M
我们拧普通螺栓的时候,需要一个扳手套住螺母,一个扳手拧螺栓头部,这样一对方向相反的扭矩才能使螺栓拧紧。; E2 T, B2 Z0 r# w
那么膨胀螺栓呢?螺栓锥头处插到地下了,又拧不到,我觉得螺栓是靠与套筒的摩擦力,而套筒是先靠与固定板的摩擦力产生预涨紧,再靠与水泥地基孔壁的摩擦力。所有三点:" J: S/ ]( b! C q' W, I
一.固定板要将螺栓拧紧时的轴向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。8 |2 ]1 @5 G7 L0 Z
二 .当套筒顶住固定板时,所产生的摩擦力,足够使套筒胀大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒与 孔壁产生摩擦力。- ]) {3 B# j" _+ ~+ }) E
三.螺栓拧紧产生的径向分力要尽量比轴向分力大,即螺栓锥头的锥度。
* {0 Z0 w2 j# r# j. `" _' p+ I: O : T$ j2 a& K* f/ w2 N% b( @
0 o4 ~8 i w5 y+ ?, Q
如下是将买到的两种膨胀螺栓,不在固定件(图中大圆套)以上位置施加力,然后手拧至打滑的结果,小的是M12,大的是M16,分同一批购买:
/ |1 ^, Y+ ]& ?) j; T3 z1 x1 Y# |' N8 h8 ?; K0 @( t
9 q4 R4 E2 N0 p) Z* j) \- I
" g n/ {4 Z4 } w7 Z: F
图中可以看出,M16的膨胀螺栓的套筒从外径20,涨到外径21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨胀螺栓,仅从外径16,胀到外径16.7,如此说明,若是地基上打了17的孔,那么就成“无尽的打滑”了,而机械手册中讲述膨胀螺栓并没有提及螺栓锥头处的锥度、套筒开口处的柔度,仅仅只单方面提供了钻孔直径、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了
& L8 m# Y y* f0 ?4 ]& M! `9 ?; K+ k
, S1 ?/ y2 E. H- o8 }
5 ]1 ]5 ]6 u5 F" y8 Q
- o! H" D: K/ s2 p2 F- b( [ M另外我觉得有个偷懒的办法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外径一样或略小,然后将套筒与螺栓砸进去(砸套筒时,需在上面再放一个钢管,才能将套筒砸到位),这样套筒就不需要再考虑预涨紧了,直接放上固定件就可以锁紧。" F8 M1 {) X4 n/ f
|