7 z- t( h% n/ m" A  [2 d加工过程中,频繁出现如下报警,求助,如何解决?
3 B8 J/ R3 M5 ~& N" I9 _  s! p
( g8 W( Y7 U4 H6 U
/ H7 _+ s1 y- r% X. j
7 C; a+ |' B+ n+ W; t6 B. N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-10-31 09:06:18 | 只看该作者
比较大的可能性是你IO模块供电回路有问题。% O' I3 _8 d9 |' @' J7 I
就是一瞬间给IO模块的24V掉电了,多半是外围短路导致。: `% K2 ~; b- C: L
先统计故障发生时机床的位置,当前执行的动作是否有规律,以缩小排查范围,主要查会来回移动的电缆,信号线。
* L+ K4 T  Y. Y+ M

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
远行ING + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-11-1 22:36:06 | 只看该作者
是io模块24V供电出问题。看看大1A保险有没损坏。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
远行ING + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:45:31 | 只看该作者
chenzhichu1988 发表于 2015-11-1 22:36 0 z- `  o% _6 m" n
是io模块24V供电出问题。看看大1A保险有没损坏。

1 ]: b1 m+ Y1 Y& B是大1A的保险烧了,不过是偶发的,还没找出烧保险的原因。
+ c) D2 O3 z# I+ |% g# B: G% P
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-3 21:50:06 | 只看该作者
前段时间碰到。你把操作后板打开吹吹里面。估计铁渣什么的。如2楼大婶所说那样。