机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3784|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

自控系统调试完成的检验项目有哪些?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-9-23 18:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:自控系统调试完成的检验项目有哪些?. ?( e2 i4 P6 \8 `8 S9 C8 L
谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-9-23 18:25:19 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

请问你指的是调试过程中的检验项目吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2006-9-23 19:32:56 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-9-23 19:48:13 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

1、察看一下设备所需的电源线、液压站试验油、压缩空气是否到位。
/ `4 E. }- G5 B* T2 n2、先不合上电源空气开关(断路器),检测所有电气回路中有无短路。
3 ?% ?- X! q, A1 m3、合上电源空气开关(断路器),点动按下电动机启动按钮(按一下启动按钮立即按停止按钮),观察电动机的转向是否为正转(电动机的叶片应该顺时针运转)。
, r- B5 W2 m2 f; B. k4、按下各个点动按钮,检测所有指示灯、电磁阀是否运行正常。
1 Y: D& N8 a" M. L5、开始试自动程序!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-10-9 21:03:30 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

补充一下一钫所说的问题:
' x4 w5 Y( N! f$ T4 ?6.急停,断电及误操作响应
# G+ \4 k" }# m0 r+ ~. m- \, j7.停止状态有无漏气漏液,及接地良好?! f3 e* N, w4 {% X7 g$ \7 b
8.延时操作设备响应
3 |  K6 l8 ]% U" c1 y9.分步动作,观察有无冲突. g5 J- Y+ N5 [( K+ z
10.连动设备动作是否正常
2 P7 I6 U# t/ L3 ~11.自动运行烤机及动作CYCLE TIME是否一致$ f/ P& H1 }: V6 C! c+ n9 c9 b: {6 o
12.噪音及油雾(使用泵的场合)控制是否到位. c: ~6 [7 M+ i
13.安全设施是否齐备及各指示灯是否正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-12-13 01:40:25 | 只看该作者
参照电气系统调试交接试验项目,电气传动自动化手册有相关论述。