初学电气 好多不太明白 ,看一个控制柜的电路,PLC供电为单相 ,其电源为一个单相变压器,220转220的  我不明白的是 为什么要加一个变压器(BK500),直接从三相五线中的三根线引一根和N线不就可以了?本人菜鸟 勿喷 望耐心解答!

QQ图片20150417112632.png (37.62 KB, 下载次数: 16)

QQ图片20150417112632.png
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-4-17 11:27:16 | 只看该作者
这个是隔离变压器!主要是防止外部电源对控制电路的干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:30:54 | 只看该作者
gqf253 发表于 2015-4-17 11:27
; Z) {+ L  z! d这个是隔离变压器!主要是防止外部电源对控制电路的干扰!

" P* S9 F1 q5 S. R: }$ @哦 谢谢  也就是说加变压器仅仅是为了抗干扰是吧?
0 r3 m( k$ ]/ u* }9 A& d7 _6 Z& q
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2015-4-17 11:38:39 | 只看该作者
xintianyou1314 发表于 2015-4-17 11:30 / `6 k% k' a0 [* i  Y8 `
哦 谢谢  也就是说加变压器仅仅是为了抗干扰是吧?

5 U( Y) e. c- r, Y( [当然除了抗干扰之外还有防触电安全方面的作用。我们用的交流电源的零线最终是与大地相连,所以火线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
- ]* [. q: v) K- X4 I8 i

点评

好,这是最好的  发表于 2015-4-17 11:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:40:58 | 只看该作者
gqf253 发表于 2015-4-17 11:38
6 \- I, f- o8 J当然除了抗干扰之外还有防触电安全方面的作用。我们用的交流电源的零线最终是与大地相连,所以火线与大地 ...

7 ~" }+ d! r$ {# |3 B; a原来是这样,经大师一讲,明白了  非常感谢哈!' T( `8 \& N0 x" o2 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-4-17 11:44:46 | 只看该作者
xintianyou1314 发表于 2015-4-17 11:40
9 D% }$ z, g2 F0 B0 {; \原来是这样,经大师一讲,明白了  非常感谢哈!

7 c+ N8 Y. G: K还想问一下,那个电源S-350-24的电源有时候用一个 有时候用2个,是基于输出点的总和设定的么,是并联么 选型时考虑到输出电磁阀等消耗的总电流考虑的么?不甚感激
. N& w. ^2 E  ~" e5 w: q
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-4-17 12:35:51 | 只看该作者
xintianyou1314 发表于 2015-4-17 11:44
# t0 c1 V! a) \还想问一下,那个电源S-350-24的电源有时候用一个 有时候用2个,是基于输出点的总和设定的么,是并联么 选 ...
$ U5 S6 u' [1 ~3 o5 N) Q8 t/ M8 w
小兄弟:俺不是什么大师!只是你的问的问题........至于那个DC24V电源应该是根据负载的大小来的。
回复 支持 反对