空调5P柜机内机风扇系统噪声问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-5 09:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本来我们的5P柜机内机采用的是交流电机后来改成了直流电机,还是原来的前向离心风叶,结果在转速分别360r/min,420r/min,以及480r/min时出现了异常噪声,类似蜜蜂的嗡嗡声。更换尺寸相同、结构稍有差异但结构刚度高、跳动小的离心风扇后,异常噪声明显降低,后来我在我们的风扇和电机之间加了一个橡胶垫,异常噪声也明显减小了。但橡胶容易老化,结构不可靠,请问可否有其他降噪方案,请高人指点,谢谢!
' V3 P( A7 X' d  

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-11-5 11:26:34 | 只看该作者
@frazil  
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-11-5 11:39:33 | 只看该作者
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。
  K& K, V% m$ N8 ]" O. ^/ K5 {# D
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
. o( m1 C/ T$ h# o' @3 j7 n/ B2、选用弹簧阻尼器于风机和结构件的连接;
; z: l% |1 w" D6 z/ Y2 k3、增强箱体的刚性。
4 B3 i& W$ \5 g3 {1 y' a& j
' Q: |' I" I9 ]- A. w; t. I& r2 项是最简单与最常用的方案
3 t/ M) J( r/ d5 W4 t1 _2 ?

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:09:43 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39
! A0 |3 U5 t9 v5 N( i+ X" x) u机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。  H& M0 _( I6 B4 l' Z

) T. C' V$ t- o1、强化风机的装机部位结构的刚性;

4 i, b4 s7 u8 n8 P1 e谢谢,那我先简单的加一个弹簧试一下效果吧。" F6 C8 i7 m1 f' P( r4 |% W& G
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-5 23:39:22 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39 - ^- [, ~. x0 i0 s% |( N, D# _
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。
: b" Y( I3 w* W4 x
2 E0 A* Z  C$ ?4 l0 k# B1、强化风机的装机部位结构的刚性;
. o9 e4 Y9 Z5 F& {0 T
应该是共振,还有,有时候在箱体上覆一层阻尼材料也会有作用。( f' r: L8 {$ e( h2 k9 p) Y- c

点评

俺有个钣金件就要拿去包尸VC  发表于 2014-11-6 00:14

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
LIAOYAO + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-7 16:58:27 | 只看该作者
同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-11 14:29:04 | 只看该作者
可以参考滚筒洗衣机的安装结构,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-11 17:50:25 | 只看该作者
提高下速度拉,避开共振速度区域