求助,涡街流量计读数偏大

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-18 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我们公司压缩空气消耗量采用涡街流量计测量。现有一块总表,四块分表。现在存在的问题是四块分表的读数的和比总表的读数大很多,比如,总表读数3W,分表的读数的总和就是5W。各种调校之后依然不行。打电话给厂家,厂家直接说我们去了也弄不好。直接不过来!
, v$ ?2 V) l' x' ?      附图是流量计的安装方式。有没有大神对这个东西比较了解,帮忙分析下,读数偏大会是什么原因?先行谢过。
. r) Q4 [$ b, F) B2 c. C8 i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-9-18 10:40:53 | 只看该作者
会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:54:25 | 只看该作者
wolalala12 发表于 2014-9-18 10:40 ) m, @: b' W$ ]0 V
会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较 ...
* J. U; g3 c+ k0 `
这个。不太可能。这里面用气地方主要是涂装线,清洗机以及机床的换刀润滑,涂装线跟清洗机工作时基本一直开启,没有规律的就是一些气动工具,吹扫枪之类的,但是不多,造成的误差不应该这么大把。。。) f  ]/ N$ e1 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-9-18 16:48:16 | 只看该作者
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。
7 ^3 H/ o: g% k) L8 _/ e5 b, N另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑用小径的管子,流量计口径也用小点的,改变一下流速会不会稍微好些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:16:36 | 只看该作者
原来都是小草 发表于 2014-9-18 16:48
) e6 B- [8 O: q, R  G之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。
; x/ o3 d; b, {6 J8 V+ P另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑 ...
* a5 M- X$ k  E
现在分析来分析去初步认为是振动,,,边上有三个清洗机,,,虽然有加工,但是振动还是有、、、# x/ S' W; O$ i
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-21 19:41:04 | 只看该作者
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊?厂家给出标定书了吗?你的气流量是否在流量计的使用范围之内?9 W" [9 D4 k3 A7 E$ o
如果有条件,可以把表拿到质监局的实验室进行检定
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:41:24 | 只看该作者
jelen 发表于 2014-9-21 19:41
+ r) ?8 [: T9 V# k. K0 J本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊 ...

  y* \+ c$ z/ z+ \4 Q3 _流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过来,,,路费,工时费,维修费都给也不过来,,,说你们弄不好我们也弄不好,,,,周五拆了一个,,,看了下,,,里面有大约1~2cm高的水,,,现在感觉有可能是振动加里面积存的水造成的,,,另一方面,前方只管长度也有点短,,,不知道这个会不会使读数变大。。。。' x) N( k( P) d$ O
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-21 22:59:50 | 只看该作者
道可 发表于 2014-9-21 21:41
( f, G' Z6 z) m流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过 ...
" l1 x  s1 x; C2 |+ w6 U
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
, F) F/ G2 z* s& Z) }/ A6 p2  含水的表是总表还是分表?还是都有?同一管路,如果存在水汽凝结的问题,应该都有水,这样抵消了部分由于横截面积变化带来的误差值,因此不应该出现那么大的误差。另外,停机后多久拆下来?1 g# d' d! K8 H
3 涡街流量计确实应该避免振动,或者加装固定支架。另外如果水汽确实比较多,应该在前端做好过滤干燥或者管道保温。& U/ ~) O, I" f' d5 m5 h
4  厂家不愿意过来,我的理解是他们的技术能力和现场经验有限,不是费用的问题。可能只是仿制其他厂家的涡街发生体的外形进行生产,没有自主研发,也没有丰富的现场经验。因为水汽凝结,振动等因素是很容易发现的误差因素;5 R, T* H' Z+ c' y& O2 ?& t6 P  J
$ ]9 Y$ Y2 a( Q1 l
2 E$ B! T3 x2 W, C6 x
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:02:49 | 只看该作者
jelen 发表于 2014-9-21 22:59 / ?! W. N( H# ?" [0 Y3 k
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
) B4 H, y/ [3 t% ~0 ~2  含水的表是总 ...

' U2 Z0 m+ V3 q* Z# S: o, g* [$ P# H1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。
3 @" @( t' ~/ j: U; P# d/ q* M2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。0 o7 I* a. l( T% H1 N
3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。
4 J* R, c8 V# z0 X3 c/ I2 ^4 m4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。" R; H1 o! Q# `' P* _2 {
5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:03:43 | 只看该作者
jelen 发表于 2014-9-21 22:59
; N( k: p$ Z3 [! n1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
$ Y, u  ~$ R6 V9 ?. o, }. u2  含水的表是总 ...
% F! ?  @5 i" C+ x; c2 v
1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。0 X. Y# _: P' S& w
2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。0 f, Z% Y- u1 q
3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。9 n6 d! {" b0 g) F* u8 d4 w( c
4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。* K8 Z7 ~2 S6 |$ r& A
5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
回复 支持 反对