机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 13662|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

除尘管道堵塞,有什么办法来检测管道己积灰

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-28 12:43:28 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠能否说说,当除尘系统运行一段时间,管道内有粉尘积聚将发生堵塞,此时有什么办法来检测管道己积灰,将发生堵塞?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-7-28 13:55:56 | 只看该作者
这是很简单的系统设计问题了,
$ S7 K! v* G& ?6 l+ l. x
( B$ @% {: I7 X* ^发送堵塞或深度积灰的位置段是可以预见的,比如转折,比如速度急剧下降等位置,
' X" g0 k& E  `9 W$ N
3 j/ ?8 x7 A% W0 ~在预见发生堵塞的位置,设一个空气探管,顺气流方向,定时吹气,检测该位置的压力,当压力增加到规定值的时候,就宣告发生堵塞,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-7-28 14:28:58 | 只看该作者
装脉冲阀,定时冲灰
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:35:59 来自手机 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-28 13:55 这是很简单的系统设计问题了, 发送堵塞或深度积灰的位置段是可以预见的,比如转折,比如速度急剧下降等 ...

  {6 Q! p3 L; y空气探管,顺气流方向,测压力。测的是管道内静压吗?管道堵塞和正常情况压力变化有多大呢?

点评

管道堵塞以后,测压点的压力就变化了  发表于 2013-7-28 15:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:39:06 来自手机 | 只看该作者
angel1399793 发表于 2013-7-28 14:28 装脉冲阀,定时冲灰

( G( G; _! J! t2 H这太耗能了,管路一般较长的。是需要检测,喷吹了也不知是否有效果啊!

点评

你都不知道哪里堵塞了?怎么喷吹?每时每刻都喷吹,那不是更耗能吗?你必须先知道哪里堵了,才能处理,  发表于 2013-7-28 15:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:36:12 来自手机 | 只看该作者
曾考虑用空气流量计,但管道系统内粉尘浓度高,湿度大,安装要求高,怕影响测量精度和仪器使用寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-12-16 15:59:23 | 只看该作者
有两基本的方法,一是通过压力的变化来判断,第二种是开个检修门或观察窗来看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-12 09:18:32 | 只看该作者
受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-6-24 13:55:56 | 只看该作者
一般气力输送系统都会设置压力检测,压力开关分为两个,一只为低压开关,比空管吹扫时压力高一些,表示管道是否有料;另外一只为高压开关,一般比输送气压低一点,如果动作,表示管道已经堵死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-6-25 10:03:47 | 只看该作者
楼上说得对 顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 04:46 , Processed in 0.053004 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表