发表于 2016-4-23 12:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟公司现在操作间压差数据都是人工抄写的,房间比较多,耗费大量的人力,小弟想利用传感器采集现场数据,然后传输到一个软件里汇总成表格,可打印出来的,房间大概是30个,服务器最好一台电脑就可以搞定的,请问一套这个系统大概需要多少钱?实现难度如何?

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-4-23 14:32:08 | 只看该作者
这种系统容易实现!价格吗根据你的具体要求喽!

点评

大侠 没有什么高的要求,就是采集操作间里的压差,然后可以汇总到一起,以表格形式打印出来,几万块钱搞的定不?最好是3、4万  发表于 2016-4-23 16:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-4-23 17:31:00 | 只看该作者
简单,一般用采集卡采集数据,labview编写程序,用access存储数据。硬件加软件加人工投入,3到4万有点少。

点评

大侠 我看网上说采集卡只可以采集声光 视频这些啊?  发表于 2016-4-23 18:59
人工是我们的人工还是做这个系统的人工?要是我们的可以不计,因为现在我们就是舍得人上的!  发表于 2016-4-23 18:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-4-23 18:59:31 | 只看该作者
秦国士兵 发表于 2016-4-23 17:31
简单,一般用采集卡采集数据,labview编写程序,用access存储数据。硬件加软件加人工投入,3到4万有点少。

labview编写程序,用access存储数据?labview可不可以存储数据,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-4-23 19:59:55 | 只看该作者
看你传感器输出什么数据。你这个应该不是实时同步采集,用不上labview。也就是定期巡检一下,一般巡检的用485总线的即可,站点数可扩展。如果传感器输出模拟量,需要买485变送器模块,然后电脑上用组态软件。

点评

我们主要是要求4小时记录一次,仅仅是收集数据,大侠,这个成本怎么样?  发表于 2016-4-24 08:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-4-23 20:00:57 | 只看该作者
多个房间用无线传感器就不用布线了

点评

我们现在都是人上的,没有传感器  发表于 2016-4-25 08:11
你们用的什么传感器?还是全新选用?  发表于 2016-4-24 08:20
用无线电是不是要贵些?当然要是贵不多少还是可以接受!  发表于 2016-4-24 08:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-4-25 18:14:39 | 只看该作者
用的什么仪器测量的压差

点评

压差计  发表于 2016-4-26 08:17
回复 支持 反对