机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9204|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

发那科系统EMG报警维修一例

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-25 19:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        再给大家讲一个例子,发那科系统EMG报警维修。2 [3 v4 b& c& x- ?- P1 W1 p
        一个朋友的机床用的发那科系统,那天给我打电话说他的机器这几天和闹鬼一样,时不时的EMG报警,有时开机就这样,有时一干活就这样,最近几天干脆开机上电就报警,已经无法使用了,让我帮他去看看。我因为重病在身,二来因为事情太多,本不想去的,因为朋友关系确实不错,就硬挺着去给他修了。' r3 X$ t5 {# D  ^
        到了现场后,上电开机,发现在开机就是报警,检查了急停开关、限位开关、驱动器状态、都正常,但运行指示灯不亮,接触器不吸合,所以判定是线路故障。由于现在的机床大部分都分使用I/O板,这台机器也有,而I/O板的故障率因为插头的原故又比较高,所以我决定先将I/O板的插头重新插拔一次,关机后将插头重新插拔,上电,故障依旧,用手按了按插头,发现在按下时I/O板上的继电器闪跳,由此更加怀疑I/O板有问题,断电,将I/O板取下,打开后发现内部有两个焊点开裂,将这两个焊点重新焊接,又将其他有可能出现问题的点也补焊了一下,重新安装了回去。上电开机,机器不再报警,运行程序使机床工作后也未发现问题,用螺丝刀敲打I/O板,也没有继电器闪跳的情况,致此,这台机器修好了。
3 u/ ~5 }- s" ^" @1 `! a        机器修好了,我的腰腿疼却更厉害了!哎!机修人员还必需要有一个好身体啊!提醒大家,注意身体健康,有个好身体才是革命的本钱。
9 U) ^9 t' \" |+ p$ x  Q; f* P/ N8 t
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-8-25 21:23:53 | 只看该作者
厉害,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-8-26 10:05:04 | 只看该作者
楼主辛苦了,工作本来就是会伤身的,比如长时间坐着办公。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-8-26 10:14:47 | 只看该作者
板子开焊的几率比较低,之前遇到过限位开关不良导致的EMG报警,挨个排故确实不易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-8-26 13:07:23 | 只看该作者
输入信号接入点开焊真是罕见,楼主高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-8-26 13:13:44 | 只看该作者
先前付出的努力,换来了一身病,所以,做工作要量力而行,循序渐进,年头多了,受罪的还是自己,希望楼主早日康复

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2018-9-4 17:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-9-4 17:37:34 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2018-8-26 13:13
+ M7 A5 W" c2 N: J1 ~先前付出的努力,换来了一身病,所以,做工作要量力而行,循序渐进,年头多了,受罪的还是自己,希望楼主早 ...

) _  Y2 ]  O3 g0 X% ?谢谢!
+ k" |+ D' l/ \9 ~( y" w4 G' w
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-10-6 10:39 , Processed in 0.052628 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表