空气开关中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-3 22:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?3 m. r. s2 G1 }+ A9 g0 Q) e; n

/ s2 U; M) N& u+ C% ^* h
( g: E( a4 F9 J) W10In、5In这是断路器短路保护动作值的表示方法。假设一个断路器的额定电流为100A,5In就是表示这个断路器的短路保护值为500A,根据国标有正负20%的误差,当电路中电流小于等于400A,断路器必须保证不动作,当电流大于等于600A时,断路器必须动作。 (特指短路保护,小于400A时只要过载达到一定时间,热保护也会使断路器动作的)D型C型是微型断路器短路保护动作值的表示方法。 C型 5-10倍 一般用于普通配电。 D型 10-14倍,用于起动电流较大(如电机)的电器。
. t4 U8 ?5 C* J) e/ N3 w: b1 @5 S- r8 \) i+ F9 {- j7 O
, P+ x8 J( A0 {' o: {
  y- C( P0 k* y' h1 l& ]/ }/ V; a
4 s8 N2 ^5 t+ ?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-4-17 15:32:26 | 只看该作者
空气开关中5in/0.1s:表示当流过5倍额定电流时,脱扣时间为0.1秒
回复 支持 反对