单轴系统跑位

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-30 08:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚珠丝杆配伺服马达联轴器的单轴系统(整个控制系统就是一个伺服电机),总是向一个方向跑位,跑固定2点300mm,每次多一点可能0.0几mm,累积越来越多。
/ J& A# n/ g. S( A! Z: A! h1 j  a4 z) _/ {& c& v
请教各位。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-1-30 08:48:15 | 只看该作者
应该是联轴器没锁紧,或是其他需要紧固的地方没有紧固。如果机械因数不是的话。那就是电器的原因了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-1-30 08:51:00 | 只看该作者
有察看联轴器和机械固定位置,都是ok,而且复位原点后就又ok了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-1-30 08:58:03 | 只看该作者
你的丝杆与螺母是不是有回程差
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:03:43 | 只看该作者
回程差是什么意思?但是刚开始很稳定的啊,运行一个月之后才出现这种跑位?

点评

螺纹旋合的间隙  发表于 2013-1-30 09:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-1-30 09:24:47 | 只看该作者
运行一个月之后才出现这种跑位,就比较大可能性为磨损后,产生间隙造成“回程差”等原因
# q9 Y8 S+ v3 ^* ~) k. A1 ~0 S有些运动控制器有设置 间隙补偿参数控制& X' n7 y/ q! s  l+ ]
你可以换套丝杆与螺母看看,或者使用双螺母,双螺母中间增加个弹簧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-1-30 09:27:21 | 只看该作者
另外固定丝杆的角接触轴承座,轴承可能造成的间隙也需要检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-1-30 10:56:50 | 只看该作者
楼主可以加个回零检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-1-30 11:00:07 | 只看该作者
既然系统原点复位就能消除,很有可能是系统参数的问题。系统允许误差设置过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-1-30 13:08:30 | 只看该作者
我们也出现这种故障,不知道怎么解决