PLC求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-30 00:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我PLC梯形图 第15行都最后一个 触摸屏控制 自动定时循环的程序. 现在这个 TO D199 是100MS时钟 ,但我想用到 以分钟为单位. 触摸屏 输入1    就是运行一分钟. 不是现在输入1 就是0.1秒  应该怎么改呢?
2 m2 U( n2 A6 s* `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-8-30 07:46:02 | 只看该作者
期待解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-8-30 09:01:38 | 只看该作者
中间加个600次计数程序呗

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-8-30 09:07:53 | 只看该作者
期待高手解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-8-30 09:32:02 | 只看该作者
貌似PLC上的时钟振荡元件是按毫秒或者低于毫秒的单位算的(精确)没有按分钟算的吧,我记得好像是吧,你们说呢

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-8-30 09:48:43 | 只看该作者
在PLC当中,计时器都是以毫秒计数的,不过你可以放大倍数,至于这个,我还得查一下我的资料,今天是回答不了那么细致了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2012-8-30 12:58:46 | 只看该作者
paulchenwei 发表于 2012-8-30 09:01
4 g4 c) R3 q4 P9 R+ {- B8 V8 @5 X中间加个600次计数程序呗

& Y& r, T) a% m7 A兄弟 怎么加呢.  2 G7 R. |5 t# O! i' m  Q. h
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:05:19 | 只看该作者
增明526 发表于 2012-8-30 09:48 & X' J% U  l& T  o" ]0 L% g+ p
在PLC当中,计时器都是以毫秒计数的,不过你可以放大倍数,至于这个,我还得查一下我的资料,今天是回答不了 ...

2 u; M" \' \( Y7 [; r兄弟 应该怎搞呢 MUL指令码?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2012-8-30 13:23:57 | 只看该作者
假如你这个PLC就只能用0。1秒的3 }) R; T# R3 {  `; Z
那在设定范围内先乘600再把数据传给定时器的设定数据。
# \" x4 I7 v6 b- U# d4 C好象有些屏可以设定设定数据的倍率,比如100倍,设定1,那传过去的就是100了。
% w: U+ y3 D2 a6 j8 l6 I
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2012-8-30 14:42:34 | 只看该作者
YA斌 发表于 2012-8-30 12:58 & M0 H8 Z9 K6 o& G! e+ F9 n
兄弟 怎么加呢.

8 }2 D6 ^9 T' o& n. F, L3 O应该把你原来的22,26行改成这样就可以了吧,其他有出现T0的地方再改一下。我也就学校里学了点皮毛,现在工作纯机械的,没实践过。8 A/ ~# j) M) e) d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报