机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2688|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

气动系统调试中的小问题,给大家分享一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-23 17:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近售后打电话回来问我,说气动调压阀(三联体)和减压阀坏啦,压力调不下来。要我帮忙提个计划。因为他气动不熟悉。且这是他第二次碰到这样的事。我觉得不太可能是减压阀坏了。那这么巧,2个一起坏?
2 e# D( K& g9 }8 {) N0 M3 _( ~0 ]4 W3 N% a8 a, M9 o& ]: u
还有就是怎么每次都是他碰到,别人怎么没碰到?我专门打电话过去告诉他,让他把调压手柄提起来不停的逆时针调。还是不行。后来让他把阀后面的风压放掉后,再充风就好了。
0 z) x3 g! \6 I8 s1 R- M: P  t
4 I  ~$ u' I* I建议大家如果在流量允许的情况下,总风阀门使用手滑阀。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 00:13 , Processed in 0.050684 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表