中间继电器指示灯虚亮问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-24 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟平时做工控,经常碰到指示灯虚亮问题,当初也没在意,这次使用一施耐德AC24V中间继电器,做一个自锁回路,结果出问题了。按下启动后,线圈吸合,按下停止后,线圈复位。一切正常,但是指示灯虚亮,线圈电压测下来有10V左右,常开触点处于导通状态,也就是说在断电的情况下,常开触点还是吸合的,于是百度了一下.有人给出以下说法:
/ d1 j( b+ I9 B2 z1 r* R, E$ h6 g$ ]1 v+ |* b3 f
对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。1 e4 \2 ?% K" M% d, _2 N& Q' E  n1 i
此问题,对于信号灯,问题还不大,只要值班人员能分清是虚亮,还是全亮就行了。但线间电容,有时会引出大问题,如果在控制系统,有时会引起继电器的误动作,不该吸上的吸上了,该释放的不释放。可能会引起严重后果。解决此类问题的途径:, P  Z6 G6 ]- t4 F7 l& s
1.要根据原理图,安装图综合治理。7 ]2 ]9 L' H) i+ L: v1 ?* C
2.在负载端加电容,或分流电阻。4 ^% g$ N; O2 a# D, y
3.必要时,改为直流控制系统。
8 y8 V3 q1 q/ [, ?5 `6 z0 [  t
$ E0 O5 f# Q) H! E3 T现在小弟想问的是 ,加电容或电阻 这值该如何去计算?先谢谢各位大侠了
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-5-25 08:02:38 | 只看该作者
你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功率。

点评

或者反串一个二极管也行,直接把击穿电压以内的电压截住就完了。  发表于 2013-5-25 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-5-26 07:32:55 | 只看该作者
zerowing 发表于 2013-5-25 08:02 ! A% ~0 ?3 z( i9 s( l  x0 z
你要是指示灯的话,一般电阻不会很大。串一个100倍左右的电阻上去,基本上就亮不了了。不过也看你指示灯的功 ...

4 U4 a0 X! U, {( s3 g6 v谢谢回复 目前是改用直流电 然后解决了问题6 W% ^, y( W8 V* T) m- {) M7 }. a/ D