机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2659 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

三菱 PLC编程紧急求助 (杭州市最好 有偿)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-18 22:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
小弟第一次做PLC,现需要编程但不会做。哪位朋友能帮帮忙吗?/ \. u8 E& B" c6 G6 x
有在杭州的朋友能来给我帮帮忙就更好了。& E; x8 ^" K8 b5 Z. b; h K
控制要求: 要求电机转速恒定在 30r/min(大约) 电机控制器的信号电压是3.7~0V 对应电机转速0~最高转速(约1000) 。
3 u% J+ _1 _% S$ {- i5 U1 F( T初定方案:通过一个传感器检测到电机即时转速,并将信号传给PLC,PLC对比即时转速与设定转速,调整输出信号(输出到电机控制器)。
" M: P* p# ^9 ~- m& b9 i2 O急需使用 能帮忙的请留言联系小弟(留电话不知道可不可以,没得到老鹰老大批准先不留了)。小弟在杭州% \& ~2 J# Y/ s6 s8 w
谢谢!
% U. e, P [8 t9 y7 y* J
2#
楼主 | 发表于 2011-11-18 22:07:43 | 只看该作者
忘了说 三菱是我从网上找的 西门子 欧姆龙 都可以的 点数超过10个就可以了
3#
发表于 2011-11-19 12:31:17 | 只看该作者
这个实现起来应该不难。只是觉得你说的方案有些问题,按你所说0~3.7V对应电机转速是0~1000转/分,而你要求电机稳定运行在30转/分,那就是说控制电压应该是0.111V,为什么要这么做呢?实在有些想不明白。我觉得把减速比增大,提高电机工作转速更好些。另外你用什么电机?变频、伺服还是直流?留个我的邮箱吧:157276451@qq.com
4#
发表于 2011-11-19 22:13:15 | 只看该作者
你将控制条件租书清楚。zjzhjhr@sina.com可以继续。
5#
发表于 2011-11-19 22:14:29 | 只看该作者
你将条件叙述清楚,zjzhjhr@sina.com可以继续联系。
6#
楼主 | 发表于 2011-11-26 21:46:12 | 只看该作者

RE: 三菱 PLC编程求助 (杭州市最好 )

happqiwei 发表于 2011-11-19 12:31 ' C# J! v% T3 q8 y
这个实现起来应该不难。只是觉得你说的方案有些问题,按你所说0~3.7V对应电机转速是0~1000转/分,而你要求电 ...

% U; J# E8 m+ _; R$ l! ]大侠你好,
- p7 n' J' Z7 M( B l" k3 |情况是这样的: 普通直流电机,通过减速机后的速度是30r/min 因为速度传感器只能安装在减速机的输出端,其余的地方没办法安装。 其实就是控制电机能够恒转速运行。 但由于直流电机本身的特性,带负载和空载的情况是不一样的,当空载能够以一定速度运行时,如果加上负载电机转速就要下降甚至是堵转 所以要有个转速反馈到控制器 以便随做出相应的调整
, u' g, H, X3 h& u0 x' U
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员