压力继电器做极限开关用可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-20 16:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
压力继电器做极限开关用可以吗?我们公司的一个升降小车无法加极限开关,我们就用压力继电器信号做极限开关,请各位电气的朋友谈论一下!!!
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2011-12-22 09:33:24 | 只看该作者
  只要压力调整适当,在液压设备上经常有这种用法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-10-21 17:23:08 | 只看该作者
升降的液压缸和壳体之间做的不好!下降极限是很好装的,上升极限装的话要在壳体上开洞,而且还要做拉杆,不是很美观!! s) u, G$ n$ P2 ~% Q3 v
用压力继电器是我的突发奇想。假如以压力值作为上升的极限,达到值以后压力继电器会给出一个信号,取这个信号做极限不可以嘛?
" X- H1 ?6 P. c: ?我们目前已经做了,现在在调试,这是一种思路,我希望大家讨论一下这样做的各方面问题。一个新的思路而已!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2011-10-20 23:39:49 | 只看该作者
成永 网友好!  D5 p% t0 Y5 r/ m
.
% l2 r: q. ]$ F5 D; ?8 P上、下终点处的极限开关,是所有升降类小车及吊钩的“重要保护开关”,属于常规(常识)电路中的必备开关!
; U( ?8 l( T" u* [% h! c在这一点上最好不要创新。
" F7 O- q" B3 X" ?- S./ D+ |* H$ H" ]: A, K& Y' \3 Z
一般来讲,不应该有“无法加极限开关”之说,不妨将现场图象传上来,让大家帮你找到解决的办法。
- }, I2 H  P! `.$ G: b; }- A1 u' u+ b7 x% k
syw  11-10-20   23:41
2 L0 l7 @* d; H  X! `. Q/ Q1 v
回复 支持 反对