机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5156|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

一台变频器可不可以拖多台电机吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-5 09:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人明确说不可以。但是我听说很多人都干过一台打功率变频器同时拖动几台小电机的,运行下来还不错,那到底可不可以这么做,有何利弊呢。我前天收了很多台美国LENZN牌的220V变频器,功率有4KW,想必这4KW变频器用在一般小型个人工作室带动一台电机有些浪费了吧。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-7-5 09:51:31 | 只看该作者
可以成组拖动,轧钢厂的辊道都是成组拖动的,变频电缆到机旁分线盒,分到各个接线点,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-7-5 09:59:26 | 只看该作者
相同规格的电机,,,
变频器总功率>单台电动机*电动机数量
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-7-5 10:31:39 | 只看该作者
可以一拖多台,你上网查查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-7-5 11:21:23 | 只看该作者
我觉得应该是能拖动同规格的吧,至于不同规格还真不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-7-5 12:58:17 | 只看该作者
不仅可以同时拖动几台相同的电机,也可以分别拖动不同的电机。事实上我们就是这样用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-7-5 13:33:15 | 只看该作者
可以   可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-7-5 16:23:33 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-5 19:03:04 | 只看该作者
可以这样做的,我们用过,一拖多。

但是电机的同步精度不高,西门子建议多台电机驱动时,使用一个主变频器,带多个从变频器,每个变频器带一个电机,这个方案有些奢侈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-7-19 10:24:32 | 只看该作者
只要是变频器的容量大于所拖电机功率之和,并有足够的富裕就没问题。我们单位就是一台变频器带六台同步电机。

点评

每组都得切换了,控制系统复杂吧  发表于 2013-8-9 11:11
回复 支持 反对

使用道具 举报