各位前辈.你们好$ o! A8 K6 F! E9 O+ d$ {% h) [
今天在值班期间..碰到这个一台设备; O+ E6 q8 j7 d" P6 \2 P8 C
出现的情况我还没有遇到过& l3 @2 F2 V$ b, y) K1 K
我们的设备在站点使用时 接上电源后 显示的是 “电机反转”* t T0 i8 K# G- q
我们将相位转换之后有显示的是 “缺一相电”
$ y, Z9 }4 ]. Q" _ a 我从站点电表开始一路测..一直测到设备的电机
/ ` V/ @& \" i6 G( H/ W) ^9 G) y5 p 检查是否电压正常(380V的设备)...是否有电输入...是否通路..) V9 m0 f8 b* q x
都没问题~~~" Y# j, |6 q- C# r
后来听说 同样的另一台设备在那用也是这种情况 调到其他的站用就没事/ l0 v" W0 {5 h6 V( t' m1 E1 p+ G8 f
! k" d9 i* W3 v4 f. E
我就 让他们调来发电机发电 用发电机所发的电来提供这台设备用
; |" Z1 w& f- ?5 f0 g 结果算是有点意外 可以正常使用0 U1 j$ M0 j2 q% V' N& Q
) |' w1 l5 `4 T; q( x; e# b
在这里 我想请问的是 站点的电 跟 发电机 所发的点有什么区别
) Q" p, P8 a* I$ a 怎么接站点的电 设备不工作 接发电机的电 就可以呢
3 V9 E8 ]) b4 ~7 p8 ?, V 其他站点里的电也可以让这台设备工作
" Z' I. _' a$ |5 y \6 w* Q
% m5 w: G7 ^" G% o# h1 L- v- Z9 l 这是个问题 我想了好久 不懂!!! 请教了!!!!!!!!!
) a/ G) x6 M& y) J |
|