最近到手一个S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序读出来学习一下.于是上网查找这方面的数据线.% N( M& ^$ F: @: _0 D9 n
1.首先找到的是这个
4 Y! H! Z4 Y- u
# `2 q$ ]3 S: J于是去电子市场买所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到这个PLC.我郁闷啊.( \! C% Y3 ~8 w5 \) o5 t, v( P
接着找原因.用表测量各脚都正常.通讯口也绝没问题,因为可以和TD200正常通讯.再利用TD200查看PLC的通讯口设置都是默认值.一切正常.于是怀疑这条线的问题.. @6 v/ U: @3 ]8 |
2.重新上网查找别的数据线制作方法,找到了下面这个.这是我已经做好的成品.(
2 Y$ ^1 T/ I% c; h所需部品(485转232转换器一个,DB9公插头一个)* h( Z" ^1 m/ X1 e/ b9 \1 |
制作很简单:转换器的TX-(D-/B)接DB9的8脚,TX+(D+/A)接DB9的3脚.(成本RMB20不到,转换器在网上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用运费,特意找了家同城,自取)
4 v" N3 F" V; L' V& \DB9公插头接PLC,232接PC.
8 _" p' E* b3 s试机,OK.相当顺利.( `( c& F9 @1 {* |( L
提示:要养成不在带电状态插拔通讯线的好习惯.特别是自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
) ?7 e: i' f+ d' C- _总结:自制通讯线,一定要注意选那种容易做但又要稳定的,S7-200通讯线还有一种很简单的:就是用几个电阻做成的.我没敢采用这种,很怕对PLC造成伤害.首先就否定了这种.遇到困难一定不要急,慢慢分析,利用手头的资源找到问题的根源.然后想办法去解决.
. r( C1 E) E0 e4 k最后希望同行们都分享一下自己的经验,有交流才会有进步吗) y" d9 | d1 l m( G" k+ r
|