机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4638|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

伺服电机动一点就产生跟踪误差过大的报警!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-7 14:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华中数控系统的车床伺服电机动一点就产生跟踪误差过大的报警,怎么办?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-8-7 14:27:58 | 只看该作者
先看看机械是不是卡死了。断了电用手转转丝杠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-8-8 05:00:59 | 只看该作者
不知道楼主动一点是多少,如果是指令本身就要求动一点,报警可能是设置的跟随误差报警值过小,应该可以调整,如果指令要求连续动,动一下就报警,那就先检查下机械故障,然后再看电气参数设置,逐步排除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-8-8 18:13:36 | 只看该作者
是机械问题还是电器控制的问题?机械的话要调整精度,电器的话要设定参数!
回复 支持 反对

使用道具 举报