机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5033|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

冷却塔风机的检修

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-10-14 10:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我所在公司现有多台冷却塔风机,是保定螺旋浆制造厂出品的,现已使用多年,现请教各位兄弟姐妹,有无这方面的检维修资料。

8 Z/ i; M. E) N; Y4 U; |; f% s

型号  LF--60  每分钟165转    55KW

; b, k" v. U) j% i

若有,请赐教! 可发邮件:  sq16549@163.com

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-10-14 10:50:36 | 只看该作者

Re: 冷却塔风机的检修

检修过这种风机但这方面资料没有哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-10-14 11:04:54 | 只看该作者

Re: 冷却塔风机的检修

我也在找这些资料.只有些风机标准号,按图索骥吧!
( D3 h, _6 E6 U
; J6 j4 G0 a2 x# P别忘了找到了给我传一份啊.先谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2006-10-18 09:30:52 | 只看该作者

Re: 冷却塔风机的检修

二楼的兄弟,能谈谈检修的经验吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-10-18 18:46:57 | 只看该作者

Re: 冷却塔风机的检修

我检修过冷却塔风机,也是螺旋桨式的,检修前断电,将螺旋桨上的螺栓和压盖拆下,用吊车将螺旋桨吊出(螺旋桨的轴孔是带锥度的很容易搞定的)。下面是一个圆柱.伞齿轮2级减速机,减速机下面有三个地脚螺栓,减速机与电机之间有传动轴连接。减速机与传动轴连接处,传动轴上有一个向心球轴承要将轴承放进减速机的连轴器中,注:传动轴带滑键联轴器可伸缩但两个联轴器的轴承不好对。" T/ }; t$ B: b& o4 \1 z

# @  e5 L/ G" Z8 J' }4 {3 F' z+ n4 ~% O7 Z. F
2 v& Y  s0 E) T" W& R1 _' p
仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-1-15 12:54:33 | 只看该作者

Re: 冷却塔风机的检修

2楼的兄弟,能谈谈你检修的经验及感想嘛?

% S2 o9 T5 i& \; j9 L3 p

以便大伙一块交流交流!

, X! x9 a9 P( T5 d) H4 A9 C% x

更有助于在此行业奋斗的人能提供帮助!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-2-17 08:35:34 | 只看该作者
总则: ?" b6 _- i6 k# `
1.1  适用范围& ^& A4 K" P3 {
  本规程适用于风量3000—200000m3/h的单级或多级离心式风机的维护及检修。   : Z( V; K# \' }8 a, @
1.2  结构简述* s, T" {5 A: `$ q( ~: Y5 x
    离心式风机由机壳、叶轮、轴及轴承箱等主要部件构成;一般由电动机驱动,驱动机与风机之间有时有变速装置。
, E; j# a8 ]7 R0 M. Z8 {1.3  设备性能   2 c: t; X, x; |! ?) L4 J0 f: g
  部分离心式风机的性能  }( {! Q- X1 n9 |
日常维护" u4 g( j* u2 f; Q) y# u1 x
3.1.1  每班检查润滑油油位、油压、油温及冷却水管线是否畅通,水量是否满足需要。
8 X; @: @. s9 z& s9 k3.1.2,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升和电流是否超过允许值,风量、风压是否满足生产需要。
$ g( p* a( q9 i; y( N7 X  ~, [3 x3.1.3  做好巡回检查工作,每班检查各密封点有无泄露,连接螺栓有无松动,并及时消除缺陷。
, T8 O* T" _) \" c  a9 h8 E3.1.4  做好设备的清扫、清洁工作。
9 |; w) ~) Y! t& B3.2  定期检查内容
7 |' P4 o! s0 x/ c2 h6 r1 J3 f    用测振仪对风机轴承进行监测,每10天—次,并做好记录,振动值应符合表2规定。; U( T2 o! d9 d& [  ^
转速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤4000
+ _( f5 e; N+ U2 K2 B双振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.04
7 R; H' Q3 m0 c: X7 h0 A' Z5 R: y
4 y% R$ ~  W( n4 l) J4 U8 ~3.3  常见故障处理方法
5 @' q7 J9 u3 G; R    常见故障及处理方法见表3。3 l5 k: l" n" R: A5 H8 W: F' b0 c
3.4  紧急情况停车. A* Q7 V4 f; }7 w/ C' I- A+ J
    遇有下列情况之一时,应紧急停车:
2 Z3 p7 U4 ?' O6 h; g8 @4 m! ma.        风机出现异常振动和异响;
+ h3 P& d# ^3 {) Tb.        轴承过热;: p* j& S3 E  S; e8 B$ l  v  r
c.        电流超过额定值,调节无效;( k" Q9 d* v! d/ M7 C( _
d.        其他危及安全运行的情况。
4 A% O! @, H: b+ ]" G& O5 l0 ^检修内容: [- h* ]* J1 X
4.2.1  小修
% T& r& ?& K. E$ O5 K/ F8 F4.2.1.1  检查、紧固各部联接螺栓。% |% l- w1 c0 K( `; h8 H
4.2.1.2  消除设备局部缺陷。        & P" U1 i* r* f: Y* \# }" j8 X
4.2.1.3  清除管道杂物、水垢。
2 W/ }, K" k2 i2 N# V2 s4.2.2中修# V2 O9 \+ M! a6 s( n
4.2.2.1  包括小修内容。0 r* q! y4 V: q% q- k
4.2.2.2  解体检查各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。
3 A3 d* N, M* R4.2.2.3  调整各部位配合间隙,达到规程要求。    ! @, I7 P) t+ k% Z! L
4.2.2.4  校验压力表,风量表及其他仪表装置。  
9 w# z9 f; [1 x0 l4.2.3  大修
: |! r  a5 O9 n9 q4.2.3.1  包括中修内容。: u6 }  G: q8 O% _6 n/ C
4.2.3.2  叶轮静平衡,重要的风机转子做动乎街。    ( u" W5 H$ v! o* t; Y
4.2.3.3  检查轴弯曲情况,及转子组件径向跳动,视情况予以修理或更换。- z- y- o# i# _8 s. C2 n# f
4.2.3.4  检查调整机体水平,并消除因风管下沉成吊架松动带来的附加应力。
# x4 ]9 m7 o5 s8 g+ w4.2.3.5  更换润滑油(脂)。   
0 q4 X6 _* z& ]; @" \  K/ Z7 @8 F3 ?5 {4.2.3.6  设备与管道防腐。
) `2 g* U* X% _/ T! [1 E2 K  _维护安全注意事项
- M5 F4 }% N4 k0 Q7 ?6 `5.1.1  严格按操作规程启动、运行与停机。
1 p9 F# i- z( n" h5.1.2  设备运行时禁止擦试运转部位。
5 B2 V1 }0 d3 o8 Z8 R) }8 k% ^# `5.1.3  联轴器或传动皮带应有良好的防护装置。
2 |$ b$ G" h, x5 R5.1.4  电机外壳应有良好的接地。
9 p- U9 g2 V. z- _" G. e( [9 R5.1.5  不得断水(冷却水)运行。
+ e0 x8 x  g" ?/ s2 n1 y- ~5.2  检修安全注意事项* `, h9 u3 X/ \9 Z$ h  x2 m
5.2.1  检修前应按规定办理检修任务书。* U8 O) j6 Y2 B, y% \1 U* D: M
5.2.2  检修前必须切断电源、水源,并在电源处挂“有人工作、禁止合闸”的标志牌。! H) _5 |3 h% X8 i
5.2.3  吊装电机、叶轮、壳体时,严禁人员在吊物下往来、停留。
( c5 z/ _# U; n" K2 D5.2.4  需在生产现场进行动火作业时,必须办理动火证,经许可后方可动火。7 y9 l. X, o) O
5.3  试车安全注意事项+ u( c0 c9 P- f* p9 e! E' v( {) ]
5.3.1  试车工作应由专人负责,统一指挥。0 j& l4 F& a7 K' x, J" {
5.3.2  试车应由专人操作,操作者应持有岗位的“安全作业证”。- n( Z& z8 Z9 L% {" v. A9 [: [
5.3.3  设立明显的试车标志,禁止无关人员进入试车现场。; j. y" l, f8 L' C+ T) _: H7 {
7.3.4  试车中注意风机的运转是否正常,如发现异常应立即停车检查、处理,消除后重新试车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2008-4-23 16:06:31 | 只看该作者
我曾今参与维修维护过,我总结了以下几点:
0 v: V  W2 R/ K% S- v3 |' M1、电动机和变速箱固定牢靠,尽量减小振动,是其相对水平,避免连接处受应力。8 b5 K- M: V7 `$ T4 Y
2、电动机的防潮(有很多电动机出现进水尤其是电动机温度变化比较大时)。; {3 v+ _/ p* k
3、扇叶的平衡尤其是需要拆除扇叶时要做好编号以及位置标识(甚至螺栓也要尽量编号),良好的平衡能延长使用寿命。' L# K( }& [  N% \, i$ K3 t
4、变速箱的润滑油应保持液位,定期巡检和更换(视负荷情况更换,更换是要彻底清洁变速箱),电动机的轴承定期加润滑脂(密封轴承可以15000H或根据负荷情况更换)、定期更换。
% ^, O3 ]* T7 S! x  A5、如果是皮带轮变速传动的就定期清洁皮带轮和皮带、定期打防滑腊,风扇轴支架轴承定期巡检加润滑脂,定期检查连接紧固件(键、销、顶丝),注意两皮带轮轴向的平行和皮带轮的皮带槽的中线在一条直线上。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-23 03:26 , Processed in 0.057827 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表