本帖最后由 CXFLBH 于 2010-7-27 11:21 编辑 & b. V5 w( v6 ^' n) M' @
5 ]# y- r( [) O- I8 F
' _+ R5 X4 \7 \! s
作者:邓斐;康钰生;刘德玉 摘要:通过在配套、工程、生产等多部门多方面的接触和工作,并在工作中不断地学习与积累大量的工作经验,现就普遍存在电气设备维修的方法与实践上做一剖析阐述。1 _1 y' z- i& P
关键词:电气设备;故障维修;方法实践$ j% B+ E @9 q0 O
' c; p+ J$ D% J8 ^0 N' R
一 电气设备维修的十项原则9 |0 ~ {4 t! _* A( P& C4 d
6 r9 ~ c* @9 u, M5 S
1 先动口再动手
7 o0 _) t8 I6 |- C4 t. b- D4 M 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
3 {3 _8 z0 b! Z
8 g1 }6 i# R* J) r# d/ X( V( k 2 先外部后内部
, A- Q; Y4 C: j- S+ K7 \ 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
' t- f8 r' f9 H" p( V. O
) ~" K) _, ~7 K 3 先机械后电气
3 d. s0 T$ c! L 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
. e; N! G: Y: d, x * q2 p) |$ E/ D1 z5 ~! h
4 先静态后动态
+ ]4 J7 |* _- O5 ?. Y 在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。# ^- @4 J. |" D! h8 v: f( D5 R
: @8 R3 I5 L$ k; Y6 a3 w+ b
5 先清洁后维修
3 s# J' e ?/ P( U 对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往会排除。% v5 v/ B* j; U1 c' n. F, [$ ^1 B
5 w+ c2 H) |3 W( x- O$ |3 \ 6 i5 m9 n6 T2 ^+ C* ~; x
6 先电源后设备
3 G& H2 a0 A3 y: s4 {5 x9 \ 电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。5 |. S- B2 z) I% t" e
1 [0 L3 M; @9 K& {3 r 7 先普遍后特殊
( v( G, s$ l2 F- J 因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。3 c5 m D$ o1 F# b, {, u
+ b: K- u5 s. @, j' B* n
8 先外围后内部
% Z$ j% i9 j$ ?2 d4 J7 q: ~ 先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
X# J4 d, |8 F1 N, @4 f8 l ) V0 X' ~/ L) r) \+ X; \' Q
9 先直流后交流
. m8 y! X! o5 Q+ r& k6 t 检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。! H. ]; P0 Z7 R C
( p1 S$ M, q* N& u* I, I$ |3 U) T
10 先故障后调试
* a8 x4 e ~5 [2 z; O 对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行 |