机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1851|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助讨论:关于增压水泵扬程的选择!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-28 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P p

这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,


5 l7 U8 T4 ~0 z$ ^0 I, e

一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足


0 f2 H$ Z3 y3 H* M9 S) E  r$ q

这两种不同的喷水压力要求?


6 M7 X& W/ \1 t/ [* U4 K

比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。


7 j0 F1 @/ R# H& z

有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水

- A2 n6 I& z/ A* f% W" I

压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有


' X* F( r$ g& g- Q; |4 t2 }+ [

什么其他的解决方法没?

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-6-28 13:06:33 | 只看该作者
有没有减压阀之类的,能调整压力的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-6-29 10:10:09 | 只看该作者
你可以选择有线性比例的水泵,好一点的水泵。我这有,不过可能也太高。qq819754904& G7 u7 N8 J+ b: T: v
nickboy3 发表于 2010-6-28 11:08

, t" n% s$ }5 i9 s  \8 N0 D4 N+ R1 a6 j) W/ C# \! y( P

+ ~1 P) J0 i2 Y! Q& ?, H: w$ z7 C    你那的泵是什么牌子的,有资料吗发给我看看!可以发我邮箱283499695@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-29 12:43:24 | 只看该作者
我那是高压水泵,可能不适合你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-4 03:40 , Processed in 0.050264 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表