1安装使用注意事项
6 z# [ S4 ~ C" @* V7 C' A1 o新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。9 t: H7 M) n8 t/ g5 U
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。" c+ n$ M' F/ \8 U$ ~* U% X
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:; b9 `# p- e( H- Q4 ?4 C
(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 # o" p5 \4 O: M* B3 P7 r8 U
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。& O- P5 G- R: V3 n+ G" Z
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 $ H) D: e' v2 l6 A: c/ K( d! y/ w% q
(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 9 K S9 r8 U+ b) ]
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
: a# D8 A$ b X& G: }(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
6 R3 c2 {% u) m% ~5 r( a(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。! m: T+ a/ w4 W4 B S* a4 }
2常见故障部位及原因分析* \( X5 r" d# z8 X* d
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
* J h. G0 M9 ]8 W9 v! W3 B) r不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
) I, J/ r9 x0 b4 R' h' b [' L2.1伺服放大器5 |& R5 g7 { W3 \
伺服放大器正常工作状态时:9 K% ?2 j& F. g1 ]
(1)无输入信号时,不应有输出电压。* q! Y7 W$ p) ` m! Z. b* V6 A
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。
5 \4 m) E4 E5 q* m(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。 E8 _; ~6 A. Z$ T3 f' i U: i
(4)输出电压基本对称。7 V9 z5 c) P+ w) s/ S% n
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:- N3 f/ P0 W& f
(1)前置磁放大器
* I* a. @ d& h w- I# N& _①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:- g/ t: R/ B* l) Y% U3 o
A、变压器W101脱焊或损坏。
+ J! Z8 n* O5 A! @- x0 dB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
, ?" k X# H/ G! A' {+ G! r9 bC、二极管D105~D108虚焊或损坏。
# g. L7 \6 \4 D7 D) wD、偏移电流不正常。
: s- r# I: P( j: [8 ], n. t' sE、交流绕组不对称。1 z+ y8 h; p% }- p- {: a, y, j
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:1 o; [) C; H& n7 B; }
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。/ B2 Y: w! H$ M9 G9 [# [
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。$ \0 N% K, T- V) G7 H3 f1 [
C、交流激磁绕组短路。. _6 x1 G, m: h3 `% s( t# v
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。/ Q$ z/ t6 s/ ^' m: h' y7 x, r
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。 ?* y; r: C: L5 f+ N4 d
①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:1 B: O+ ?, Z. a6 H& U- |
A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
% P7 y- m; J% T4 a" YB、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。1 m) ~' n( Z; f6 K* M$ \
②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:9 g& l1 Y$ h6 l3 Q( P( e* y
A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
" \; i# Q" i9 E+ m' r; |3 _8 N3 `4 ?4 ?B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
+ b, P9 j9 Q. H0 bC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。. {. T \2 Y9 Z* E2 i
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:8 v9 B/ x( q) r0 R8 Y5 h+ ?
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。" [ c; _! w8 `0 n: d( A$ a3 W
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
6 S7 H. i$ T2 M- x: t+ D* `C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
7 m0 G5 M7 _9 ^6 h* s* t& r- u: Y9 S4 F③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
/ Y+ X/ t7 Q" \A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
& w4 P1 V/ c7 |6 w1 I0 KB、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
7 q/ h- C. J! X$ s& Y! v; cC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
$ }) {: A/ T% A$ S8 s(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:# L7 K: F7 k* A+ b4 K: Q
①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
+ k$ R# K8 L0 p* ?A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
3 Z8 \( p! n7 sB、电容C301、C302被击穿。
8 q7 j7 p+ Z& B7 |& I& t2 f②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:, b; s, c9 b; y. ~* i
A、二极管D301~D308中有被击穿的。
, u u; m! W" ]+ [$ S# h3 HB、可控硅SCR1、SCR2损坏。# ]# k7 W& j; ?8 V8 B, V- M
2.2调节阀
M6 l7 W ?$ j/ C" S: f( f: }当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
2 Q* m* ~5 J; e! G. J4 t①操作手轮感觉异常
1 Y" e" t$ c' R( Z; r8 DA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。. b r7 p/ ]: i
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
: m# j# A# q% D! j: H& K# g K2 v②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。
- i% `' W) r0 m6 U$ n; A+ u1 qA、系统接线有误。
8 \# \4 c% T( T. P+ Y+ E" ZB、电机分相电容CD损坏。2 q7 z/ z3 X) Z& X4 e5 b
C、电机接线开路。
2 h, u) n5 X# O3 Y) o0 H' h5 PD、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)* A+ p* `' _* Y# e
③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。* y7 E/ B# X, J+ \
A、差动变压器位置未调好。
/ W: t4 r: q: o, g ]1 wB、二极管D701~D712中有个别损坏。* h5 ^3 k ^, s# J- L. O$ A/ C
C、三极管BG701损坏。' R; {* U. U5 x* o8 b
(4)现场使用时的其它故障。/ `0 l- P( |8 N% N
①阀震荡、鸣叫。
, X7 r+ Z6 M% x3 jA、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
: ], W/ \: }6 D0 N& TB、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
! Z2 \. n/ H2 O0 _. f6 K% [C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
0 A: G( l' g# a3 A公司:上海创新阀门厂
& X5 U. T. y5 d3 o/ O4 c/ i9 M" t! C联系人:黄殷- V' y4 w4 g/ i# G1 n. x. J! h8 }
电话:021-36035511: d; [$ j5 g e* w) ~
传真:021-360311614 L3 E; t$ L+ @* G5 ~( k
地址:上海江场一路18号 |
|