传感器NPN与PNP的选型---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-14 10:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选传感器的时候,常常遇到NPN或着PNP的选择,请教大侠:这个东东是不是只跟PLC有关系?哪些PLC用NPN的,哪些又用PNP的?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-8-14 10:30:02 | 只看该作者
1、NPN类
3 S# Z# V+ K3 a8 [; c# j3 Y    NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。# z8 f$ x: Z' b/ g. {8 ]+ J
    对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。- c5 r5 }( k1 J* K' w! P
    对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
4 d# L4 Q9 n5 M/ `1 d    对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
, P! o4 A- `1 {: l    8 a& D6 L& J; }1 [/ M# ~" w8 }' n
   
( H) I& T6 z* v- U    2、PNP类. V# ^* q6 \0 J7 [2 i$ V
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
3 B5 }) E/ Q4 m- x- a1 N: m    对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
# W/ [! G  u4 Y0 f0 V) m0 ?    对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
  e& O4 ~( U; S/ ?* H& f1 Q( G    对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
- d* [3 T/ }- @0 }! B% ^      Z! ]# _! y# K9 x7 `) h
    我们一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-8-14 10:56:27 | 只看该作者
本帖最后由 CXFLBH 于 2010-8-14 10:59 编辑
8 |2 x% l9 O/ h$ r  ^. ~4 I* G. S1 R2 p4 n) h1 r1 X
回复 1# 西门
. |6 T& m/ J/ w7 V4 H2 n8 Y! k# M, a: ~, S! R% b4 Q+ O

0 S* R3 i. D7 @: v    我们用PNP,三菱PLC都是传感器把输出拉到地。其它的像欧姆龙也是一样,我想用低电平有效比高电平有效要好,8 b9 c* W, o3 K: {) r1 @
可以更有效的抗干扰,一般干扰信号都是高电平。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-8-14 20:19:52 | 只看该作者
我们选用传感器的时候倒是PNP用的多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-8-15 11:16:46 | 只看该作者
简单说,就是“源型”输出和“漏型”输出,要和PLC的输入匹配。大部分PLC是可以转换的,日系的一般是固定的。
* M8 Q# c! T6 N" }& U0 P干扰和这些没关系。用常开还是常闭要看信号类型,条件型的用常开,监控型的用常闭,防止断线。
) {$ n( P9 q. J: Y基础的东西,要多看标准和手册啊。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:46:08 | 只看该作者
本帖最后由 西门 于 2010-8-15 11:48 编辑
& Z2 {  h9 |2 k3 T! |) q4 B3 d
简单说,就是“源型”输出和“漏型”输出,要和PLC的输入匹配。大部分PLC是可以转换的,日系的一般是固定的 ...! s2 q0 J$ N2 p" v: D; r7 v
螺旋线 发表于 2010-8-15 11:16
* O9 W" z2 @1 v; N

" Z/ {8 x) d3 G8 A/ j- Q2 a0 z' T6 O6 Q- X
    对电基本不懂 ,多谢指教!有那些书介绍这方面的基础知识,请大侠介绍一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-8-15 12:06:46 | 只看该作者
看来大侠是想看那些“速成”的书,就看你用的PLC,传感器的样本和技术手册就好了。比如PLC的硬件手册上会详细讲输入输出接口的类型等等细节,一看便知。
7 R5 T0 C. e/ A$ t. {$ x要说基础,得看什么模拟电路,数字电路这些,觉得有必要就看,没必要就算了。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2 受教了。谢谢
西门 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-8-23 15:18:20 | 只看该作者
说的简单点:日系NPN居多,欧系一般都是PNP,也就是信号是高电平有效还是低电平有效的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-8-23 15:20:22 | 只看该作者
要想深入的了解一下,还是要看一下电子电路,大概的意思就是我上面说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-8-26 18:27:42 | 只看该作者
也就是一个是正逻辑,一个是负逻辑,一般来讲,PLC和控制卡等都是两种传感器都可以接,只是接法不一样,详细参照所用控制器的说明书。8 [: x6 U: @, I
没问题的,俺都用过。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
西门 + 3 多谢指教!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-3 03:42 , Processed in 0.057950 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表