集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理
. |! k. S. J# _" O$ y/ w% d变频器故障对策
  E: C- C9 l) r* N1 引言1 `" J4 d5 y+ o4 J! [# [5 r2 h
福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。
2 n& r% H, G" ?% q, ~  u6 }3 a2 安川变频调速结构及其工作原理
3 k2 u0 |) X3 E, `" d$ `根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:6 i- j+ ]7 `0 C  U7 q! E
1& t0 R. m& f& s+ k7 L, \% q
整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC, v. |; _; I) {1 h6 @% Y, B
2
4 ?) I5 b6 L$ h( K5 z充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。4 v9 P: {$ z0 V; d- y+ i$ E
3
# m, N( u6 S) z2 l$ J% ~旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。
. W4 Q% J- _8 w) ~7 K" R3 k+ Z47 }, \) A( p  b" b
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。
$ a) g7 v  y+ q6 n- o5
, a! u: T5 n. r; R5 i/ X0 _$ m充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。
2 x# T3 g' C) P) [+ o( o6
7 r8 K2 k5 y; m, ]; k逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。' U9 Z+ a8 v2 p  p3 m. t
7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。) d( ?% Q5 a; p  A0 ]2 J$ S  K- J
8
* D$ A8 _/ |  W7 k9 i8 X; q电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。* i- M$ h" R7 d4 V( i
9/ X' r! _* v3 I0 l* J3 {
主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
! i/ k8 G" h& \$ \; Y10" T) n$ [  M$ K( G
驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。; U9 }- c# r  y" @- t. y$ W
114 Z. x! t9 s# E& f  e2 U
速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。+ B; J. q( y; ]# ^7 ^& Q
$ [9 r, G& C5 u# C4 U) N
12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
# v+ H; Q2 J/ @# |( a; X, W        3 安川变频器常见故障分析与处理3 Y( ~& a) i- t. z
6 b. C" ?. w0 x: h/ r8 I* x8 B  Y
安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:1 a+ t# Z% C) L# }

/ F6 U5 |9 e: S4 Y' F) c5 c0 q1% c; M% I3 M% [# ?* w( L0 P. u
变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:
0 ?+ \. v( `3 a* T* U. D" \1 H
: Q' [# u( {3 d
: s* A( H# P1 s; h  [. ?加速时间是否太短;
5 B3 d) C! T9 s9 B# ^8 @
2 Q" x. T, ?: u9 T- ^$ [2 A
# `! |: C! G" w  l9 W3 Y* W6 ]力矩提升参数是否太大;, Z( z: k" y% M1 q1 R+ J% q' [4 }. X; Q
. Y/ O6 M' p# I) M0 U
+ e2 u0 t0 ^' K7 ~, [' K
负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;* \! F5 L1 [( x

1 A/ V- D4 H- Y3 b! j( y PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;
8 F2 n' ?3 |' `3 z: {; B" k0 P# R0 i
, \/ G8 M/ e8 m, e+ o* l* O8 o
电流互感器是否异常;
. r/ G& B0 {2 R2 g' ?3 a7 x, ]: a! \  ]3 t6 j$ B' c

+ @9 J' T' c$ L主功率器件IGBT是否异常;, d7 p" e/ w) A1 O  ^

( A0 r# S. z3 K* g) ~9 p$ c% [
* o* T. w. ]; J/ _如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。
0 ^8 k) k% w7 ~4 `3 V* P
' o2 D  {2 F1 b6 C; ?3 s8 J5 P2( d5 ^& X  ~8 I
变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:/ q: y4 M! M, Y* ]1 Z( T. F

$ S8 }! Q9 N  p2 f# i3 {4 _- F4 S1 O4 x5 y& S
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;
; q$ F2 ^" m' g
" _/ r: P+ V& T$ Q
% ^3 p/ Z. E; R6 o' G, @8 e' a电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;
" n- `& b$ p) Q8 f. v& ?. a+ N% d
) Q. Q$ k* ?* _# J, H
; r' P, Y0 q+ e0 b$ o  H电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。/ F+ R4 t, H. C4 b7 K/ i% M

8 p% M' ?$ f* k! @) l- h不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。. O9 }- n( k4 l

/ U% K* I+ t2 W& A4 h/ x' R* K3
7 @$ w" p  Z7 H/ A变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:9 i: ~" w& w( P1 _9 a# B- s
  b- {" G8 _9 ?8 P4 I
+ ?& H; K$ Q& R
电机绝缘不好或三相相间不平衡;9 U- h( t; R7 \( f. u0 w% W
& H+ D- \! H' }; }
: U: b8 c, ?! d) S6 o* v
变频器异常,主要为控制回路部分。& A( j2 f( w3 d" u% r% E* E0 {

% w( w+ k: K9 a: F4+ E) u: L% l; W
变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:' h' i' e( A8 X8 O/ E8 ?
! U3 j! g5 S& g; h
( [4 S3 w+ k* J( Y! q& q
变频器柜内部两套风机是否异常;' r/ [1 p5 A5 B. ]- c2 S

& {6 \# s& f7 B6 R2 I/ _
% P  f4 Q& M" u9 s+ k5 n: C' B环境温度过高否;4 y: ~8 H: O9 j: F  s, u
* D+ `  Z3 n8 v8 }9 c: v
' P1 c, O& r( e9 m" r
频繁过载否;
* Z# S( V$ i. R! s5 @* b2 y6 ~7 S9 `! _: Q: R! m+ U1 h- O
8 {0 J6 R. p, F* j
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。
; O7 e* o' F+ S% W4 `5 I. R/ _/ g3 U0 a& e& T" p$ {6 T
5
1 X0 l: q, w8 s& t* W变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。6 T, W) @  Z5 ~' ?# u  |( V9 z0 H

' Q9 z- _0 |2 R; P7 v* @6
2 ?+ [2 o, Z) N9 a8 O" ~/ ~变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:( B  r! ]$ U# G  R

! d6 _2 p# }% B
2 \6 Z- u/ f" v能量回馈装置异常;9 c: Y  c* c* k) j' {! D/ J4 c

, u8 u* b4 Y+ N
1 x! \9 u6 H& j" b0 K9 _驱动板检测异常;
5 r- n# D& f5 [6 D' g: k% \
2 o1 K) x0 r/ H, E* X7 }" [- }9 y2 T2 w7 J
若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。: H9 m1 g' ]9 M/ T! ~9 |

+ a( _" A7 _0 d, p7
- R. A# o; I, ~3 Y1 J, U, _变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:
  C  I3 t+ n; P/ z% q3 ~# `/ D) ?/ Q7 K0 e+ Z5 [+ a- p
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。
6 u+ j2 C- K2 E  o6 A# L9 ~
! q' {6 Y8 T( |  C9 r其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。  j- y8 J* k! n& t1 n$ {
0 q6 ]6 d2 b7 m
86 l' P6 ^, j& e" f( W+ y8 Q
变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。/ R* b7 `% u  N

# F+ f1 A" O- J* p' `) k& X) N" O9
# v2 b! Z1 Y& {5 l# j变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。# ^  o- I3 n' a3 {8 o6 V3 n
        4 结束语) p: B4 y* p' f* \/ }, C, D9 o" A
2 x7 @8 Q0 L( R, f; t. p- m9 X# A" x
采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。
2 v/ U" p1 \) ]" |. Z( d, e' c% q, H8 o! j) P. v- T. b; I

0 c% a, r4 [+ W: q6 v& Q9 P' `7 \/ a+ g( A1 S8 k
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-4-4 08:58:40 | 只看该作者
我在飞版主谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-2-12 12:42:39 | 只看该作者
谢谢楼主了,拜读了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-15 02:51 , Processed in 0.063586 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表