如果电机正转过载,那电机就马上要反转,请问如何实现?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-12-6 09:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果电机正转过载,那电机就马上要反转,请问如何实现
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-12-6 12:08:42 | 只看该作者
可以的

控制电流  电流到了就反转  有用过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-12-6 19:25:42 | 只看该作者
通过热继电器控制电机停止正转,将热继电器常开触点接入反转控制电路,实现反转.
可通过接触器组合,设计得到符合各种应用的电路.
如使用PLC就更方便了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-12-6 21:53:12 | 只看该作者
3楼的方法较实用,但精度较低.楼主还可采用电接点电流表或数字(带设定 触点)的电流表控制接触器实现楼主的要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-12-7 10:01:13 | 只看该作者
电机过载,串电流互感器 。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2009-12-7 12:44:55 | 只看该作者
我要用最简单的方法来实现这个功能,最好是有现成的模块,体积小 而且可靠,感觉继电器不是很可靠 而且体积也偏大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2009-12-7 12:46:01 | 只看该作者
还有就是如果选用的是步进电机是不是更容易控制,我对电气不怎么熟悉,希望有高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2009-12-7 12:47:25 | 只看该作者
电机过载,串电流互感器 。。。
pscgd 发表于 2009-12-7 10:01

请问这东西好用吗?怎么用?之前没有用过,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-12-7 22:01:13 | 只看该作者
有点弄不懂你要达到的目的了,是要保护电机,还是要实现一到过载电流就反转的游戏。精确地考虑是需要控制电流的,甚至数字化,但它的实用价值在哪里呢? 6# jzxue
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2009-12-8 12:14:54 | 只看该作者
有点弄不懂你要达到的目的了,是要保护电机,还是要实现一到过载电流就反转的游戏。精确地考虑是需要控制电流的,甚至数字化,但它的实用价值在哪里呢? 6# jzxue
sinto 发表于 2009-12-7 22:01


就像电梯门一样的一个装置,
回复 支持 反对

使用道具 举报