KG316T微电脑时控开关电路问题---求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-16 09:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天遇到一个奇怪问题,,发了张图帮我解释一下" e* j2 I. P. j3 `8 Z' B
我们接线路图时,1 2接法一样,在KG316T外面接了一个空开起了保护作用
. x) {) u0 H* h遇到一个奇怪的问题 将负载上面的 3  4换了一下,空开推不上去 负载是两只并联的电铃,不经过KG316T; n# X3 c3 P, s# t
直接接在电源上电铃可以工作正常 如果将负载的两接线3  4调换一下接可以将空开推上,指教谢谢

未命名.JPG (10.65 KB, 下载次数: 42)

未命名.JPG
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-1-18 11:47:52 | 只看该作者
这个帖看了几次了,看不出什么原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-1-14 19:05:46 | 只看该作者
3、4线调换后空开合不上,说明电流过大。可能负载一电源线与外壳短路.并且可以推断负载外壳接地良好。在3、4调换合不上开关时,如果把电源1、2也调换一下,也许就可以工作了,这时的负载外壳接的应该是零线。你说的“直接接在电源上电铃可以工作正常”,其实外壳已经接零线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-1-18 08:42:24 | 只看该作者
看不出什么来,太奇怪了呀。