原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑 5 q, H" @) \2 p  d

+ m! Z( v8 M5 Y1 S问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~9231 C  n! ~% I/ Z" I  y3 i
4 o! ]. v5 M! a; f. n( D% M3 W
目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点3 t: i3 z4 u; g- Z. w$ C
# q& c) V  A" `  j+ U  }: F
对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?
; B$ H4 `7 V3 l# o. H! {* k8 ~
. w8 |7 u$ Q. x5 o, t- }" l) V" Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-7-5 15:39:18 | 只看该作者
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,
& j" l( I* k4 ~3 V6 V0 b; d
/ |; X- h, z+ _( R' u- F# d. V' i调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:39 / ?6 o% m! W) a+ Y
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,; ~. K% {9 i" Y2 |! ]+ g" g" N

" Z3 I$ @* B  b* A0 S调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
' c3 L3 _7 N4 i
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
  r/ \4 M2 o( X
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2013-7-5 15:48:54 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45 + ?' J' B8 [/ [* Z
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?

! ]! Z7 S4 o  {" G" j! ^" S/ U你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48   L: V; b4 z" U- h2 N( p
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

/ ^1 I" p: C% T+ X0 X6 S8 [0 x
; [2 b% [0 c; k; f1 h+ G; q* w# I1 K, c) |' k# o0 m
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
) a9 \+ h' g+ ^8 x* W* o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了,  发表于 2013-7-5 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-7-5 15:51:51 | 只看该作者
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51 . H4 Q( M; ~: M$ ~+ |& ?
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
1 L8 C' ^6 G' r" T
如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
6 s1 w, r6 Q( i6 ^1 E+ {4 L7 A3 T2 z* F" X3 i% }2 X1 W, x
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?* i' f: w3 {" j, e& _+ m
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
% N8 C& t# B( C3 ], z6 a4 R你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

. T# p6 P! c. b$ R7 b) |- E. p如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。9 r( d- ?: [) P% P5 w" b

. l' [" ^$ ]& e3 |4 n我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?  Q* g! p& ]$ G% P

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台  发表于 2013-7-5 16:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-5 16:20:59 | 只看该作者
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-7-5 16:39:12 | 只看该作者
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑
$ p+ d5 E9 ]  i* J, ^* `% D- l1 S/ f$ o: [
你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来
2 x6 g: u6 W/ |; b我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
回复 支持 反对

使用道具 举报