原有通风机风量及风压过大如何办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-5 15:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑
. l% G. B# g0 F
4 D: E5 t# Y$ b$ H问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~923
% x# |& J- p: [% n
5 M7 k% s. }0 V) Y  F( w( b/ D. E目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点2 U* D9 R* h& K# G
9 i, f( m/ ~2 G! t* S/ O9 |. \
对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?# _& R7 b- \& }( R
5 S# B8 C8 Y% z" y( F& O# s4 d" g

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-7-5 15:39:18 | 只看该作者
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了," _" y8 ]9 S% k, V) v) r
7 L% h' _1 L$ D* c
调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:45:31 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:39 " S0 [3 `, G) I% _6 q* U
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,) c4 o/ B! k  x3 [7 c' J: l5 r

. I' U4 h  [* [* k; z" {$ M; x调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
3 s6 u5 a* A) I1 p* r
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?1 D- Y- z  W3 m0 U0 Q
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2013-7-5 15:48:54 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45
$ ~& _$ P! V* I( M* Z( H如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
% Z4 ~& L( c. m: |3 {5 c4 \
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:51:50 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
# U  V4 q) q6 \* L你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
$ q1 I; ?7 ]3 _) _& s

. P" e8 m% o2 S% t& T" H- e# G- \/ }6 Z# M0 b
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了0 r$ H7 K/ f# [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

按曲线找一个工作点,定下来就可以了,  发表于 2013-7-5 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-7-5 15:51:51 | 只看该作者
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:00:23 | 只看该作者
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51 ' D  B, j* [7 ]; G
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了

% K7 j% J! D6 `" g如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。' [4 ?1 C/ c. {* M5 D

7 Q; x. O. A9 T1 t: O我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?
7 T# q! C4 R0 k+ o( j
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:01:05 | 只看该作者
2266998 发表于 2013-7-5 15:48 % m. Q# p  X5 [7 g2 d+ J
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
- z# R  M% ~( r( l, j
如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。3 i. l2 Z! v( B2 C% l9 `4 [: z
, |1 p+ L6 j: P% m# Y
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?. @" f: N7 R7 M8 G1 b

点评

改叶片角度,改级数,改流道类型,重新实验曲线,这些大概你玩不了,要有实验台  发表于 2013-7-5 16:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-5 16:20:59 | 只看该作者
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-7-5 16:39:12 | 只看该作者
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑
; }' X0 f. B" L/ L+ v1 C% d  G. ~& \* W/ d
你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来( P- m3 G' o, L0 a5 T
我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
回复 支持 反对

使用道具 举报