发表于 2009-12-29 17:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试伺服电机发现一个这样的问题:就是其中一个电机过载,所有的电机都开环,查了下程序,感觉逻辑没有什么错,难道接线有影响,暂时没头绪,希望有高人指点下。谢谢
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-12-29 17:18:17 | 只看该作者
是分开驱动的吗?看一下你插分的算法,可能有问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-12-29 19:23:08 | 只看该作者
你得换个人帮你检查程序。
$ B1 G& N* q* r* d自己是不容易检查出自己的错误的。4 Y5 b7 p; r  ^! r
开环是什么意思?! c1 _: f7 x+ {  C3 g: }
重点检查故障处理部分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:17:50 | 只看该作者
4轴电机控制卡(美国PMAC)+4个安川伺服电机(4个伺服驱动器),按需求设置参数后,在PEWIN32PRO(PMAC自带的软件)上写些简单的运动程序,就发生所描述的情况。# W- R3 y( b% K& ~: C& g- P
开环就是控制卡没有反馈了,检测也显示为OPEN  LOOP,驱动器外接控制抱闸的继电器也不工作(即抱闸)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-12-29 20:45:46 | 只看该作者
没用过运动控制卡。
7 q# y7 ?* s1 F) j6 |( l7 ]( o+ A建议楼主还是查查卡对伺服报警信号是如何响应的。要说连线问题,那伺服报警信号到底去哪里了?查查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:45:54 | 只看该作者
问题已解决,控制卡参数设备的问题,具体设置见软件手册的I变量设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-1-6 14:13:19 | 只看该作者
几百个I变量,究竟是那一个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2010-1-6 14:50:34 | 只看该作者
几百个I变量,究竟是那一个?; f( u( C" M+ j* M
螺旋线 发表于 2010-1-6 14:13
% A' }; V" K7 T, g! n. {6 T5 D& O
大侠还说没用过运动控制卡?IX24J即可