“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。; K1 _. |/ L% Q$ f& S
# o: m- c* ~# V* Z4 B: @
楼主能否解释下机理,谢谢!
8 M, ~/ e3 h8 U' Q' |6 ^无能 发表于 2010-1-18 19:30
9 @, s( z- W0 G4 w% N7 L% j [无能大侠,你好# S$ ^! q8 M# ~" F0 x7 P' F
当初在在看书的时候,突然发现这点,结合自己工程中出现的问题,没有深究,直接发到这里给大家分享。" V7 B; K( R) Z: m+ m
但当无能大侠说解释下机理时,觉得还真有点搞头。
/ N* J2 `+ C% {/ f+ l今天问了下和泉和OMRON的技术服务,都说没有影响。
7 y1 I0 f- ^% l* I8 l4 H1 o接下来问了下在日本的同学,解释说,燃弧时间主要和触点的结构有关,动触点和静触点结构相同的话,极性的接法应该不会影响继电器寿命。只要在触点结构不同的情况下,极性的接法才会影响继电器的寿命。
M: c4 n4 D2 k" c目前给书的作者去了给EMAIL,希望他能回复。
3 d. o5 _7 S# O) y我自己也好好研究下了,得好好学习。不能尽信书,则无书啊!
5 T6 i: {6 S$ G$ s) m/ [$ c2 ~# g. B+ W/ X' H1 U
; ~4 O. w% ]9 ?' a4 B2 R# e' K0 [# p( r+ I% ]# O- I/ q2 |$ [
在网上搜索以下:% V) |% J- P0 S, _, @3 `6 |$ \, P
4.4 继电器触点正确连接; {7 T5 p! }- S' _" d
4.4.1
0 N4 |9 V. O0 U3 F0 ? S& U应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少。众所周知,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。
7 u% o% {+ X; \ X- i4.4.2
, l7 K& c( x4 l% V z对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而提高了触点寿命。 |