新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?

查看数: 6688 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-8-19 19:46

正文摘要:

- L: E, m) v0 q" g: @, y5 r ) ]- [, w/ T4 `2 S* X 照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。7 l8 o6 m. U- h0 r 5 r6 E3 C$ K* ...

回复

为之奕 发表于 2017-8-24 11:51:02
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。
zqb1990 发表于 2017-8-21 20:58:56
漏宝要接零线才能起作用把
702736 发表于 2017-8-21 11:06:22
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
umark 发表于 2017-8-21 09:27:46
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。
+ ~1 J( K7 |* t; _    相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
702736 发表于 2017-8-20 18:22:04
关注
zhanghaiw1985 发表于 2017-8-20 13:12:44
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
东海fyh126 发表于 2017-8-20 09:10:37
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
17567410 发表于 2017-8-19 20:37:35
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 编辑 / A; x' o$ m7 O; K1 N$ ~& b/ [
) Q3 W3 l3 N& \, {
你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。7 z/ N; q2 Q+ |' R3 L% Y1 x* O7 f4 U

点评

普通的跳闸是过载保护!漏电保护是关乎人身安全!不一样滴!  发表于 2017-8-20 13:19
普通空气开关不接地线短路也会跳闸的吧?这个不接地线只是漏电保护无效了对吗?  发表于 2017-8-19 21:55
电不可乱来,害人害己!  发表于 2017-8-19 21:07
你说呢?你按T按钮都没有动作哪里 起作用了!  发表于 2017-8-19 20:56
那请教就这样不接地线的话,短路或漏电还有保护作用吗?  发表于 2017-8-19 20:46