请教诸位一个问题,本人对电气不是了解,请别见笑
' ^+ E9 X4 N* r
0 T6 ]+ o8 U7 i2 Q8 Z6 z   现有一台减速机,铭牌上标注是380\220V,△/Y, 1.30/0.75A,50HZ,0.18KW。请问是否是380V和220V 50HZ 的电源都可以用? 是否220V的必须是3相的?  如果现在只有220V  的单相电,是否可以使用,另外该减速机要有正反转的转换,我该如何的接线或改装.先谢谢诸位老师了.
9 n( S$ k+ Q8 H8 e还有如果是220V  60HZ 的是否可以使用,该做何种设置
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-10-29 22:01:43 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2009-10-30 07:40 编辑
6 Y% u. r: x  x$ F  N9 X. c
0 v/ A+ a* y( B6 W/ w# x您的减速电机是可以工作在三相380V或三相220V的,工作在三相380V时为Y型接线方式,三相220V时为型接线方式,正反转控制只需调换三相电源的任意两根电源线,不需要对电机改装。如负载不是很大,可以在60Hz工作,但输出转速会提高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-10-29 23:23:49 | 只看该作者
纠正一下
+ u* t7 T8 v* G% J: ^2 J) |6 }Y型接法为380V,△型接法220V
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-10-30 07:47:21 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2009-10-30 07:51 编辑
8 C2 [2 B0 P$ d  {$ @- E, x* K6 l) P, U, h3 n" |
此减速电机不能直接工作在220V单相电,可以通过增加移相电容的方法实现,但会降低功率因数,减小启动扭矩。% j) k3 O3 F2 z+ `, |& Q

) Z9 v1 _* M& a  Z, z4 U
* B. G6 x9 K  N) U. I" |9 B正反转控制原理图

1.jpg (47.81 KB, 下载次数: 27)

1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-11-5 09:45:40 | 只看该作者
加一台单相输入三相输出的变频器可220v单相电源使用,频率设定50-60赫兹,三角形接法,正反转任意可控。