现流水线上使用丹佛斯和三菱变频器,有时有参数被修改的现象。请高手指点一下,如何能防止参数被修改?(电柜一般不上锁)
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:03:17 | 只看该作者
顶一下  希望有经验的人聊一聊
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-9-11 21:13:22 | 只看该作者
变频器有参数写入禁止选择,比如三菱FR-S500参数77为1时为不可写入.不同变频器的参数设置不同,你最好还是看看使用说明.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-9-11 21:14:52 | 只看该作者
我刚开始也碰到过这种事,但后来我将重要的参数记下来.就很少有问题了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2009-9-12 08:00:16 | 只看该作者
再仔细查一查说明书  看看是否有收获
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-9-12 08:16:05 | 只看该作者
锁参数还不如把面板卸了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2009-9-12 09:58:50 | 只看该作者
面板卸了维修不方便。锁参数的原因:操作、维修等人员都会调整,防止调乱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-9-12 11:14:46 | 只看该作者
那你再仔细看看说明书,一般都有密码功能。至少我用过的N种都有密码功能。/ ]( L1 }! C) U+ p
不过,遇到超级破环王,直接给你恢复出厂值(这是厂家的保密操作,一般人不知道),设密码也没用。就像XP设密码,可以用光盘启动后清掉一样。