机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4541|回复: 29
打印 上一主题 下一主题

小题目:气动测试台控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-25 20:36:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出个小题目:气动测试台控制。

要求:
   1.带手动/自动 选择开关;

   2.自动时: 同时按一下左右两边按钮、气缸下行到位;再按一下中间按钮后上行回复到位;

   3.手动时: 按住左边按钮后气缸逐渐地一点一点下行(即点动)、按住右边按钮后气缸逐渐地一点一点上行(即点动),松开按钮后气缸可保持在某一位置;同时按下左右两个按钮及中间按钮按下时不动作;

   4.电气接线越简单越好。

气压台.JPG (212.17 KB, 下载次数: 80)

气压台.JPG
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-3-26 12:35:42 | 只看该作者
抛砖引玉了。
用类似梯形图的方式,来说明电气控制部分。

气动小测试.pdf

24.48 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 威望 -10 点

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-3-26 16:12:25 | 只看该作者
可不用时间继电器和限位开关。

动作要求再对比一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-3-27 10:49:26 | 只看该作者
靠气缸的自动到位?
或气缸带有磁接近传感器?

另外,点动时,点动的距离可调吗?点动的时间间隔有没有要求?

PS:哈哈,刚好升为中校
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-3-27 13:05:00 | 只看该作者
用软件控制能不能行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-3-27 13:50:40 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2009-3-27 14:10 编辑

依据海山大侠的要求,我认为不用PLC只用3个继电器控制即可(气动控制阀选用双电磁三位阀),附件是简单电路草图,海山大侠看看可否适用。

1.jpg (40.73 KB, 下载次数: 60)

1.jpg

气动测试用电路.dwg

359.53 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2009-3-27 17:33:54 | 只看该作者
6# 我在飞

对的。
我在现场大概是这么接的。J1没用,直接用手动切换。K5\K6不用,靠气缸两头卡位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:09:35 | 只看该作者
此题的意义在于如何节省开销,且有调试点动功能。

而一般的气压机都会用时间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-3-27 18:58:14 | 只看该作者
气动好像不容易停在中间位置哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-3-27 20:17:07 | 只看该作者
气缸可以逐渐地一点一点下行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-18 21:52 , Processed in 0.054909 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表