这个不是垫钢板的问题,我玩过大的压机,从设计到安装,$ s" {. o3 P% }! \+ N. @
; e: N: a. U& W2 W- `) O你得先看压机厂家给的基础资料图,负荷图,知道哪里能支撑?哪里不能支撑,不是随便可以处理基础的,基础是个非常复杂的问题,
& P8 g7 j9 G4 y; _, j7 i! ~$ }5 Y0 X$ x
压机行业,有安装规范,相对于厂家的基础资料图,负荷图,设计土建基础,假如你找一个盖房子的家伙,而不是玩重工的家伙,设计的基础是不一样的,因为遵循的基础设计规范不同,而不仅是砼标号的问题,还有配筋等问题,基础不合适,一切都白搭,
O) d, ~' [2 T1 H) i+ a' X2 t) T6 h
重型设备,切忌不能铺钢板,那是凑合的想法,有什么依据?! H- L' Z* j3 _) J
3 I! w. t: b. f7 q- Y8 C; s
基础一旦作成,再强行打掉面层,会破坏支撑效果,3 n% \ T6 ?6 {( n& p7 O
$ H. c9 T# Y9 H! ?2 a) }' m) S
我遇到过很多这种问题,现场要土建图,勘探图,探孔芯,压机原始资料图,现场计算,不行的,基础全部打掉,推翻重来,因为有些基础厚度就明显不够,配筋也不够,这样的基础,即使你施工了,很快就会有问题,大的,导致设备损毁,人员安全问题,小的,导致产品质量不合格,
) O9 g/ y( c6 p/ Q, W, v3 ^% r4 Z+ x7 c/ O k, e" T/ u
首先是分析计算,而不是简单说行,还是不行,我们的处理办法是计算以后,要打掉的,派专人看守,直到施工完成, |