分析计算前明确几个单位的含义:W是功率单位(1J/s),J是热量单位6 ^' `, H) W, }; }
) }/ d$ z7 ], [+ D1 F
换热过程主要是,蒸汽冷凝,水升温。7 b; S+ j/ M+ z: h$ p. `
t; y, B# z( Y- `
即,蒸汽温度下降释放热量,水升温吸收热量。
$ ]. K5 a( ^0 B
! [& }( q' w9 [4 D+ }按照,给定的传热系数1100W/m2.℃,计算实际传热功率=1100*7*温度差
( Q' Q" v2 n4 d* u
q5 l9 \! }, u$ [8 T温度差=热源定性温度-冷源定性温度,(定性温度有多种计算方法,概算可直接取其进出温度的平均值)1 D* _ f. t9 r* X
那么:温度差=(蒸汽初始温度+蒸汽出口温度)/2 - (水初始温度+水终止温度)/21 D! O' z! x4 d5 y7 X' t
* T. r+ x2 l, [4 o/ Q6 R但是,已知中没有蒸汽出口温度,假定蒸汽仅仅是潜热释放供热,那么其出口温度还是165℃( E7 U8 C1 |- K' _1 t3 f5 Q. a# ?$ i
i) g7 e7 H$ W7 [那么,温度差=165 -(50+100)/2=90℃
" K R% |! d( `" X. [2 n1 N7 ]4 ?, {6 L. {1 j& d% n
则,加热功率=1100*7*90=693kW3 W, X0 W, M) G+ N G; M
i9 l- v- s8 Q; a9 j
加热时间(s)= 总需热 / 加热功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分钟
% w, u4 ]& m& a; V! Y9 j# }* M- ]$ L! R! }% s2 g5 w
) _. a, L6 E' Y! h. m# Z, E! b! k3 ~6 l1 C- I5 Q
; [2 n% I/ r. w( @( D" p: v+ a6 f; M5 c
|
评分
-